一篇关于人防柴油发电机房通风量计算的文献,步骤很详细,适合设计应用。
一篇关于人防柴油发电机房通风量计算的文献,步骤很详细,适合设计应用。
12楼
对于文章里的对比,个人觉得有点疑问
其算出排除余热需要排风量是16299,这个是没什么问题
但是其比较对象有问题,“如果按照换气次数法,取5次换气次数,得排风量756,由此可见,采用换气次数法与采用余热排除法计算结果相差20多倍”,这个对比是有问题的,因为按换气次数计算的排风量,只是平常的排风量,而柴油发电机组运行时,其自带的排风扇还会排除大量风量。其按照余热法算出的其实是柴油发电机组运行时,自带排风扇应该排除的风量。
回复
13楼
第一次做 人防没什么经验,向楼主学习学习
回复
14楼
先下载,学学
回复
15楼
攻城师50678 发表于 2014-6-5 23:29 对于此文。暖通新人有几点疑问表示不解。1.对于排风机的选择。是按A.通风换气次数8-15次.按换气次数的方法是粗选,是在条件不详细确定的情况下选用的。精算应该用排热所需的通风量和排除污染气体所需风量之和。
回复
16楼
攻城师50678 发表于 2014-6-5 23:29 对于此文。暖通新人有几点疑问表示不解。1.对于排风机的选择。是按A.通风换气次数8-15次.全面通风是按换气次数,排风机选择是全面通风和排有毒气体的最大值。发电机余热由自身排风扇排到排风井,这个风量很大。
回复
17楼
谢谢资料分享
回复
18楼
谢谢资料分享
回复
19楼
谢楼主无私奉献的精神!!!
回复
20楼
感谢楼主热心提供!!
回复
21楼
谢谢了 学学
回复