会议室有一根20多米跨度的混凝土主梁,可否做成钢梁?如果做成钢主梁,混凝土次梁如何与主梁可靠连接?

会议室有一根20多米跨度的混凝土主梁,可否做成钢梁?如果做成钢主梁,混凝土次梁如何与主梁可靠连接?
免费打赏
grqtju
2014年06月25日 11:28:14
12楼
根数少,净高允许时,就硬做,注意挠度裂缝;根数多,就做预应力吧。
回复
lsmqhln
2014年06月25日 14:45:18
13楼
做成型钢混凝土梁
回复
liufengivy
2014年09月27日 17:23:22
14楼
dz_l 发表于 2014-6-24 12:22 可以考虑做预应力梁或密肋梁预应力梁、密肋梁、钢桁架&混凝土楼板或者钢骨混凝土梁都可以的实现的~
回复
xsh3555
2014年10月15日 11:11:35
15楼
可以用钢梁,但不能混凝土次梁跟钢主梁连接
回复
vicker_cheung
2014年10月15日 13:01:14
16楼
要看平面图才能综合分析
回复
yliuting888
2014年10月15日 19:59:45
17楼
应该可以吧,挠度能算过就行
回复
yliuting888
2014年10月15日 20:02:54
18楼
不过感觉跨度有点大,可以调整建筑方案吗
回复
yliuting888
2014年10月15日 20:03:17
19楼
或者跨度剪小一点
回复
yliuting888
2014年10月15日 20:03:40
20楼
做悬链结构可以吗
回复
xiaodoudou1122
2014年10月16日 10:31:03
21楼
做成预应力的
回复