想请教一下各位高手,本人遇到一些工程,根据建筑功能要求,需要在厂房内分隔房间,这个应该如何去实现?一、同外墙做法相同,下设600mm~1200mm防撞墙,上布置墙梁采用轻钢墙板.疑问:1、隔音、隔热会不会不太好?如何去处理? 2、钢柱单侧挂墙板,必然有一侧钢柱外露,会不会不太美观?二、采用空心砌块砌筑.疑问:1、门刚中用空心砌块分隔房间,是不是结构形式混乱? 2、如从底砌至钢梁底,那么高度太高,而且是单片墙,如何去处理?墙体稳定性如何去考虑?
想请教一下各位高手,本人遇到一些工程,根据建筑功能要求,需要在厂房内分隔房间,这个应该如何去实现?
一、同外墙做法相同,下设600mm~1200mm防撞墙,上布置墙梁采用轻钢墙板.
疑问:1、隔音、隔热会不会不太好?如何去处理?
2、钢柱单侧挂墙板,必然有一侧钢柱外露,会不会不太美观?
二、采用空心砌块砌筑.
疑问:1、门刚中用空心砌块分隔房间,是不是结构形式混乱?
2、如从底砌至钢梁底,那么高度太高,而且是单片墙,如何去处理?墙体稳定性如何去考虑?
2楼
建议采用第一种做法,至于功能和美观方面的要求可以想办法满足,主要是感觉用砌块对抗震不是很好。
回复
3楼
刚好我也有这个疑问 坐等大神回复
回复
4楼
如果是要求做防火墙呢,可以砌一面墙到顶吗,8米高
回复
5楼
zzh12530 发表于 2014-5-21 13:28 如果是要求做防火墙呢,可以砌一面墙到顶吗,8米高是会有这样的问题存在,求高手指教!
回复
6楼
如果从防火考虑必须用砌体外墙、隔墙,就从连接、构造上考虑吧,一句话也说不清楚,有篇文章,虽然是依据老《抗震》规范,也有点参考价值。
回复
7楼
砌体作为厂房的围护结构必须做足文章,尤其是高度又大,自重又大,地震来了谁也保证不了安全,看看汶川地震时的老厂房破坏,虽是砼柱排架,也有参考警示价值
回复
8楼
小树监护人 发表于 2014-5-22 14:58 如果从防火考虑必须用砌体外墙、隔墙,就从连接、构造上考虑吧,一句话也说不清楚,有篇文章,虽然是依据老 …版主V5!万分感谢~
回复
9楼
小树监护人 发表于 2014-5-22 15:01 砌体作为厂房的围护结构必须做足文章,尤其是高度又大,自重又大,地震来了谁也保证不了安全,看看汶川地震 …确实是两层皮啊!感觉很矛盾,后来我用砌块做的隔墙,高厚比控制墙厚,构造上面就参照抗规里对砌块的要求,由于层高高,我设置了2~3道圈梁,每4~5m设置构造住,墙体还压了筋,审图的对于这块没多说.就像你说的再怎么去加强还是抗震不利啊!
回复
10楼
我就想知道,第二种做法中,砌体墙需要砌在基础梁上,门式刚架内部的基础梁如何拉呢?
回复
11楼
学习了,谢谢大侠们
回复