学校布置的作业,现在户内的分隔墙何在输入,一种是下面放小梁,但是墙实在太多,建死我了。 还有一种听说是把板得荷载加大,是吗,那具体怎么加大,加多少? 还有什么方法吗? 各位知道的告诉我一下。不胜感激。
学校布置的作业,现在户内的分隔墙何在输入,一种是下面放小梁,但是墙实在太多,建死我了。 还有一种听说是把板得荷载加大,是吗,那具体怎么加大,加多少? 还有什么方法吗?
各位知道的告诉我一下。不胜感激。
2楼
隔墙放在梁上的,输到梁上线荷载。
不在梁上的,可以把墙的荷载平均到所作用的板上。这是整体计算时的方法。
若是墙体荷载较大,墙量较多,还需要用有限元,按实际情况将墙荷载加到板上核一下那块板。
回复
3楼
十分感谢啊 我的分隔墙荷载2kn/m 板厚100, 跨度为4200, 能不能平均分配啊,没有实际经验所以不知道什么程度可以平均分配。
回复
4楼
就是说:你的分隔墙假如有3m长,,那么这堵墙的总荷载为2kn/m*3m=6kn。这6kn是作用于板上的,
板长跨为4200,短跨为3000,那么平均分配到板上的荷载就是6kn/(4.2m*3m)=0.48kn/m2。
假如你的板恒载为2kn/m2,那你就需要在模型里输入2.48kn/m2的恒荷载。
没啥能不能的,整体计算时这样输影响可以忽略不计。单独计算板的时候需要用有限元复核。
[
本帖最后由 zhanzhc 于 2011-4-24 19:12 编辑 ]
回复