消火栓的保护半径考不考虑分隔墙的限制?
不太懂
不太懂 Lv.2
2002年01月16日 19:40:03
只看楼主

我有个问题请大家回答:消火栓的保护半径考不考虑分割墙的限制,规范上只说是水带长度的0.8倍加上充实水柱的平面投影。工程中常常遇到防火墙或者其他分隔的限制。

我有个问题请大家回答:消火栓的保护半径考不考虑分割墙的限制,规范上只说是水带长度的0.8倍加上充实水柱的平面投影。工程中常常遇到防火墙或者其他分隔的限制。
富兰克
2002年01月17日 10:40:30
2楼
应该考虑。水柱肯定不会穿墙术。
回复
nickles
2002年01月17日 19:23:49
3楼
应该考虑,布置消火栓时本身就是按每一个防火分区来考虑的。
回复
不太懂
2002年01月17日 20:43:17
4楼
若同一防火分区内,有墙分割(非防火墙),怎么办?
回复
mesgi
2002年01月17日 21:29:37
5楼
还是应该考虑。
回复
mr_wen
2002年01月17日 21:42:18
6楼
必须考虑
回复
不太懂
2002年01月18日 20:29:40
7楼
我也想考虑,可会使工作量加大很多很多,而且没有什么理论规范什么的来说明必须怎么做。
回复
liangqt
2002年01月18日 23:15:15
8楼
总归要考虑,消火栓的布置主要应从实际出发;理论占的部分较小
回复
xu200409
2008年10月20日 10:37:40
9楼
肯定要考虑,不然实际中形同虚设。
回复