武汉合众电气设备制造有限公司的电力 电缆耐压试验方法 电力 电缆耐压试验方法大致有:直流耐压和泄漏电流试验、工频耐压试验、绝缘电阻、绝缘油试验、局部放电试验、0.1 Hz超低频试验、变频谐振试验等。    电力 电缆耐压试验注意事项 1、橡塑电缆,直流耐压试验只能发现电缆绝缘已明显劣化或击穿的情况,对电缆有“破坏”作用,故仅在迫不得已时使用,且仅作参考; 2、超低频试验装置由操作控制和高压电源组成,现场操作轻巧方便,对电缆没有“破坏”作用,完全可作为橡塑电缆的一种试验方法,目前技术限制使其主要用于小于等于35 kV的电缆试验。;3、 变频谐振试验装置由变频电源、激励变压器、谐振电抗器、分压器组成,小于等于35 kV的电缆采用本方法现场操作较麻烦,大于等于66 kV的电缆可将本方法作为一种现场试验方法;4、对大于等于110 kV的电缆,振荡电压法体积小,现场操作方便,但能否有超低频和变频谐振试验的效果,尚待验证;5、 局部放电试验只能检测电缆的特殊部位(中间接头、终端头等),对大于等于110 kV的电缆,现场进行此试验很有必要;6、介损测量法,因其本身局限性,在现场使用几乎无意义。

武汉合众电气设备制造有限公司的电力 电缆耐压试验方法
电力 电缆耐压试验方法大致有:直流耐压和泄漏电流试验、工频耐压试验、绝缘电阻、绝缘油试验、局部放电试验、0.1 Hz超低频试验、变频谐振试验等。   
电力 电缆耐压试验注意事项
1、橡塑电缆,直流耐压试验只能发现电缆绝缘已明显劣化或击穿的情况,对电缆有“破坏”作用,故仅在迫不得已时使用,且仅作参考; 2、超低频试验装置由操作控制和高压电源组成,现场操作轻巧方便,对电缆没有“破坏”作用,完全可作为橡塑电缆的一种试验方法,目前技术限制使其主要用于小于等于35 kV的电缆试验。;3、 变频谐振试验装置由变频电源、激励变压器、谐振电抗器、分压器组成,小于等于35 kV的电缆采用本方法现场操作较麻烦,大于等于66 kV的电缆可将本方法作为一种现场试验方法;4、对大于等于110 kV的电缆,振荡电压法体积小,现场操作方便,但能否有超低频和变频谐振试验的效果,尚待验证;5、 局部放电试验只能检测电缆的特殊部位(中间接头、终端头等),对大于等于110 kV的电缆,现场进行此试验很有必要;6、介损测量法,因其本身局限性,在现场使用几乎无意义。