并联电抗器补偿容量计算疑问
67485132
67485132 Lv.7
2014年05月13日 17:00:39
只看楼主

本帖最后由 67485132 于 2014-5-14 09:44 编辑 一直很疑惑,到底是按照《电力系统设计手册》的式8-3,还是按照DLT 5242-2010 《35kV~220kV变电站无功补偿装置设计技术规定》及DL 5014-2010 《330kV~750kV变电站无功补偿装置设计技术规定》,按理说,规范应该高于手册,而且规范发行的 时间也晚于手册,但是根据这几年的考试真题,似乎都是按照《电力系统设计手册》里的公式来计算Qkb=l*q*0.9/2(l是线路长度,q为充电功率),但是规范里没要求除以2并乘以系数0.9,求高手给予解答

本帖最后由 67485132 于 2014-5-14 09:44 编辑

一直很疑惑,到底是按照《电力系统设计手册》的式8-3,还是按照DLT 5242-2010 《35kV~220kV变电站无功补偿装置设计技术规定》及DL 5014-2010 《330kV~750kV变电站无功补偿装置设计技术规定》,按理说,规范应该高于手册,而且规范发行的 时间也晚于手册,但是根据这几年的考试真题,似乎都是按照《电力系统设计手册》里的公式来计算Qkb=l*q*0.9/2(l是线路长度,q为充电功率),但是规范里没要求除以2并乘以系数0.9,求高手给予解答
免费打赏
baileyggl
2014年05月13日 18:25:04
2楼
这个必须认真学习才能领会的,我一般不会告诉你的
回复
sdrzljl
2014年05月14日 08:54:03
3楼
同问!弄不明白
回复
67485132
2014年05月14日 09:46:29
4楼
哪位高手给解答一下
回复
baileyggl
2014年05月14日 18:28:52
5楼
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
bdliuhj
2014年05月19日 06:29:57
6楼
哪位高手给解答一下
回复
yhwang0409
2014年05月19日 09:12:56
7楼
bdliuhj 发表于 2014-5-19 06:29 哪位高手给解答一下这个很简单,高抗就是补偿超高压或者特高压线路充电功率的,当然超高压补偿至少90%,而特高压补偿至少80%。至于为什么除以2,那是因为两端变电站分担;如果一端是变电站,另一端是开关站,那么全部由这一端补偿,也即是不除以2了。说清楚了吗?
回复
杜子勝
2014年05月19日 10:50:50
8楼
欢迎各位大神继续讨论
回复
walker4651
2014年05月19日 12:40:07
9楼
以规范为准
DLT5014-2010 330kV~750kV变电站无功补偿装置设计技术规定 条文说明5.0.7
回复
balakeyang
2014年05月29日 10:34:16
10楼
yhwang0409 发表于 2014-5-19 09:12 这个很简单,高抗就是补偿超高压或者特高压线路充电功率的,当然超高压补偿至少90%,而特高压补偿至少80% …大侠的回答一语中的,确实从搞工程的角度是这么样的。问题是考试里面出现这个就很费解,因为就像楼主的问题一样,规范和手册不一致,到底在用计算公式的时候选哪一个的问题?而且最近几年看解答,确实是选用的手册公式而不是规范
回复

相关推荐

APP内打开