采暖膨胀水箱定压补水参考数据
wu.ye
wu.ye Lv.14
2014年05月13日 09:45:35
来自于通风排烟
只看楼主

供暖面积( m2 ) 估算热负荷( kw ) 系统水容量( m3











供暖面积( m2
估算热负荷( kw
系统水容量( m3
循环水量( m3/h
正常补给水量( m3/h
补给水泵流量( m3/h
膨胀量( m3
按规范
按措施
10000
600
19
20.6
0.19
0.86
0.824
0.76
30000
1800
57
61.9
0.57
2.57
2.48
2.28
50000
3000
95
103.2
0.95
4.28
4.13
3.80
70000
4200
133
144.5
1.33
5.99
5.78
5.32
100000
6000
190
206
1.90
8.60
8.20
7.60
150000
9000
285
309
2.85
12.90
12.30
11.40
注: 1 、系统水容量取 1.9L/m2