供暖系统改为常压运行后,膨胀水箱老是溢水该怎么解决?
电老板
电老板 Lv.11
2015年05月15日 09:10:00
来自于中央空调
只看楼主

某砖窑厂利用窑炉排出的余热,通过余热锅炉将水加热,用于厂房和职工住房的采暖洗澡等项服务。该系统已运行一年多,原系统为承压运行,补水泵定时补水,运行中压力高,没有安装安全阀,又不是定压补水,系统存在安全隐患大。 今年在供暖前,对该系统进行了改造,因是平房供暖,由承压运行改为常压运行,新增一个膨胀水箱,同时,膨胀水箱又是补水箱,箱内装有浮球阀自动补水,拆除定时补水泵,在管路高点装有手动排气阀,住房供暖已有一段时间了,系统还算正常,有时循环泵长时间停止,膨胀水箱有溢水出来,因水温太高,体积膨胀水箱溢水是正常的。

近几日厂房开始供暖,打开回水管道上的阀门给厂房供暖,就出现了百思不得其解的问题,膨胀水箱老是不断地往外溢水,往厂房供暖回水管道上的阀门就不能打开过多,开多一点水箱就溢水不断,开上十分之一,水箱不太溢水了。
这种现象的发生问题出在哪里呢?
一是膨胀水箱的容积不够;
二是膨胀水箱接入回水管上的连接管过细;
三是连接管不在水箱底的中间位置;
四是膨胀水箱没有连接到循环泵的入口处;
五是补水用的浮球阀安装位置过高。
说明厂房供暖管路为并连,住房供暖管路为串连,发张该系统的示意图片。大家讨论下,互相学习。
153122mwsoj3z1dz27dlx9.jpg.thumb.jpg

153122mwsoj3z1dz27dlx9.jpg.thumb.jpg

免费打赏
stones-roll
2015年06月30日 11:16:36
2楼
个人觉得是膨胀水箱小了
回复
judiv0913
2015年06月30日 22:07:30
3楼
1、在膨胀水箱里加入一个浮球开关,浮球开关控制循环泵的开启与关闭。
2、浮球开关的高位与低位之间的水容量一定要大于系统水温高与水温低时的体积差值(一定要理解)
这一条和水箱的体积与浮球开关的设置均有关系
3、不愿意换大水箱,只能是在水箱里增加溢水口,以便在系统温度升高时,溢出膨胀后的水
回复