关于车库内消防配电的一个问题
cj420843099
2014年04月27日 21:54:05
只看楼主

请教大家个问题,规范里有个这样的规定:配电线路的支线不应穿越防火分区,支干线不宜穿越防火分区。那对于车库的配电,比如照明和消防动力设备的配电,从低压配电柜引出一个回路,然后通过总箱,再由总箱引出回路到各防火分区的分箱这样的做法是否可以呢?

请教大家个问题,规范里有个这样的规定:配电线路的支线不应穿越防火分区,支干线不宜穿越防火分区。那对于车库的配电,比如照明和消防动力设备的配电,从低压配电柜引出一个回路,然后通过总箱,再由总箱引出回路到各防火分区的分箱这样的做法是否可以呢?
免费打赏
amoon850827
2014年04月28日 09:15:07
2楼
这样,这样最经济,个人也觉得满足规范要求。我们现在住宅的一般做法不就是住宅设俩总箱(变配电室不在本栋建筑物内),然后各放射一回路至末端双切箱(如消防电梯双切箱)。满足规范要求(二级负荷)。
地下室还有种做法,在防火分区很多的情况下,可以在每个防火分区从低压配电室直接引来2路独立的消防专用回路,然后链接至各ATSE,同样满足二级消防负荷的要求,这种做法我是看图集上的。
回复
qq359879362
2014年04月28日 10:02:09
3楼
国产007 发表于 2014-4-28 09:15 这样,这样最经济,个人也觉得满足规范要求。我们现在住宅的一般做法不就是住宅设俩总箱(变配电室不在本栋 …重要负荷供电宜用放射式,不宜用链式,用链式的话,如果第一级电缆出现问题,后面的负荷全部不能运行。
回复
太白云渡
2014年04月28日 11:08:09
4楼
楼主的方法我同意!
回复
兵长
2014年04月28日 13:59:34
5楼
尽量每个防火分区单独的配电箱
回复
fitman
2014年04月28日 14:37:45
6楼
兵长 发表于 2014-4-28 13:59 尽量每个防火分区单独的配电箱本来我也认同这个配电方式。但引伸出来的问题是,同一防火分区内,消防和非消防、动力与照明的总供电箱是否要分开?完全按规范,每个防火分区要五个电源箱,分别是消防主、备供电箱各一。普通动力主、备供电箱各一,还有一个是普通照明箱。一个两万多方的地下室6个防火分区,一大堆箱子,这样合适否?不是大家的方案是怎样的?
回复
fitman
2014年04月28日 14:39:01
7楼
2014年04月28日 14:40:14
8楼
2014年04月28日 14:52:55
9楼
楼主做法当然可以,不过,现在审图会要求电力和照明分开。
回复
heqijian101694
2014年04月28日 15:05:56
10楼
说的很好,学习了。
回复
兵长
2014年04月28日 16:52:39
11楼
fitman 发表于 2014-4-28 14:40 本来我也认同这个配电方式。但引伸出来的问题是,同一防火分区内,消防和非消防、动力与照明的总供电箱 …恩,总箱没必要,分箱尽量按防火分区来。跨越封堵
回复