没有火灾报警的建筑应急照明灯具能带开关控制吗
烧柴油的ufo
2014年04月25日 10:26:19
只看楼主

请问 没有火灾报警的建筑应急照明灯具(带蓄电池+断电自动点亮)能带开关控制吗?或者需要增加开关控制码?

请问 没有火灾报警的建筑应急照明灯具(带蓄电池+断电自动点亮)能带开关控制吗?或者需要增加开关控制码?
免费打赏
zxhccc
2014年04月26日 17:40:34
2楼
如果应急照明兼正常照明,那么这个应急照明灯就必须带开关控制。
回复
开心老爸
2014年04月26日 18:34:03
3楼
断电自动点亮的灯具其实满足不了两路电源的要求
回复
云飘飘
2014年04月27日 06:33:14
4楼
需要设置手动强启装置,装置设置在有人值班附近。
回复
土木粉
2014年04月27日 06:48:33
5楼
可以带开关控制的。不过充电的线路不能断电,市电停电或消防断电的时候可以自动点亮
回复
烧柴油的ufo
2014年04月27日 09:24:34
6楼
开心老爸 发表于 2014-4-26 18:34 断电自动点亮的灯具其实满足不了两路电源的要求我是没有做火灾报警的建筑,三级负荷,需要两路电源吗
回复