请教单建的全地下消防泵房问题,谢谢
洛学
洛学 Lv.12
2014年04月25日 10:20:00
只看楼主

项目要设一个单建地下消防泵房,以前没做过也没见过,要求不但消防水池全地下,也要求消防泵房也是全埋在地下,即不露出地面,并在顶部设人孔供出入,有以下问题请教:(1)这种单建地下消防泵房满足消防规范要求吗?(2)这种单建地下消防泵房满足消防单位要求吗?(3)你是否做过或见过这种单建地下消防泵房吗?(3)泵房顶部设人孔供出入可行吗?(4)人孔处防雨水如何做?(5)地下泵房要设通风吧?(6)电气控制设备都放在地下泵房吗?

项目要设一个单建地下消防泵房,以前没做过也没见过,要求不但消防水池全地下,也要求消防泵房也是全埋在地下,即不露出地面,并在顶部设人孔供出入,有以下问题请教:

(1)这种单建地下消防泵房满足消防规范要求吗?

(2)这种单建地下消防泵房满足消防单位要求吗?

(3)你是否做过或见过这种单建地下消防泵房吗?

(3)泵房顶部设人孔供出入可行吗?

(4)人孔处防雨水如何做?

(5)地下泵房要设通风吧?

(6)电气控制设备都放在地下泵房吗?

谢谢


洛学
2014年04月25日 11:29:20
2楼
GB50016-2006《建筑设计防火规范》
8.6.4 独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。附设在建筑中的消防水泵房应按本规范第7.2.5条的规定与其它部位隔开。
消防水泵房设置在首层时,其疏散门宜直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应靠近安全出口。消防水泵房的门应采用甲级防火门。
但是这一条怎么能解释通过呢?
回复
woxiaoloa
2014年04月25日 17:58:37
3楼
项目要设一个单建地下消防泵房,以前没做过也没见过,要求不但消防水池全地下
回复
hqinqifang
2014年04月26日 08:41:08
4楼
GB50016-2006《建筑设计防火规范》
8.6.4 独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。附设在建筑中的消防水泵房应按本规范第7.2.5条的规定与其它部位隔开。
消防水泵房设置在首层时,其疏散门宜直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应靠近安全出口。消防水泵房的门应采用甲级防火门。
但是这一条怎么能解释通过呢?{:2_75:}
回复
tyxiaoojun
2014年04月28日 14:21:02
5楼
我也遇到同样的问题,求解。。。。
回复
tyxiaoojun
2014年04月28日 14:21:38
6楼
我也遇到同样的问题,求解。。。。:)
回复
洛学
2014年04月29日 07:58:19
7楼
甲方带同事去参观另一单位的单建地下消防泵房,该单位负责人说你们也不用去消防泵房看了,下面积水淤泥,四台水泵电机全部泡水坏掉,自建成之后一直不能用,每次消防检查都要跟消防大队费劲解释,并挨批。
甲方一看,立即改变主意,不再坚持单建地下消防泵房的要求
回复
chilei198710223033
2014年04月29日 08:08:19
8楼
不错 学习了··········
回复
qq_1400748182408
2014年06月04日 18:19:08
10楼
学习了学习了
回复
shds2010
2014年07月03日 15:13:46
11楼
要满足防火疏散要求,疏散楼梯间直通室外地面,疏散楼梯间应设乙级防火门!消防水泵房通向走廊(或地下室)的门应采用甲级防火门。
回复

相关推荐

APP内打开