新手请教伸缩缝问题
maxwell002
maxwell002 Lv.3
2014年04月24日 10:12:00
只看楼主

请教各位前辈:1,一办公楼,地下一层,地上三层,建筑平面长90m,按照建筑平面布置,在55m的位置设一道伸缩缝。是否可行?(砼规8.1.1条规定现浇地下室墙壁伸缩缝间距为30m)2,因为地下室是作为车库用,内部墙很少,且地下室长宽尺寸和地上部分相同(地下室不外扩)。这种情况,是否还要把地下室顶板作为上部结构的嵌固端?3,如果地下室顶板不作为上部结构嵌固端,那么,地下室外墙是否有必要按剪力墙建模,能不能整体按框架结构建模,即建模时不输入地下室外墙,地下室外墙按上下两端支承的挡土墙单独计算?

请教各位前辈:
1,一办公楼,地下一层,地上三层,建筑平面长90m,按照建筑平面布置,在55m的位置设一道伸缩缝。是否可行?(砼规8.1.1条规定现浇地下室墙壁伸缩缝间距为30m)
2,因为地下室是作为车库用,内部墙很少,且地下室长宽尺寸和地上部分相同(地下室不外扩)。这种情况,是否还要把地下室顶板作为上部结构的嵌固端?
3,如果地下室顶板不作为上部结构嵌固端,那么,地下室外墙是否有必要按剪力墙建模,能不能整体按框架结构建模,即建模时不输入地下室外墙,地下室外墙按上下两端支承的挡土墙单独计算?
以上问题请各位前辈指导。谢谢!
免费打赏
h1061987761
2014年04月29日 08:53:23
32楼
好东西谢谢
回复
shibudaiwo
2014年04月29日 12:20:47
33楼
要是没有大的楼板缺失的话可以嵌固在地下室顶板,不然要按照多塔计算。
回复
yangyangyangyang1
2014年04月29日 16:38:11
34楼
学习了:lol
回复
wxg13635767013
2014年04月29日 16:52:44
35楼
学习了 表示还有很多不明白
回复
mmhktf
2014年04月29日 21:24:35
36楼
好东西,谢谢楼主
回复
zhaizhai506
2014年04月30日 10:38:18
37楼
本帖最后由 zhaizhai506 于 2014-4-30 10:43 编辑

本工程主要要解决的是地面以上的超长问题。
结构超长所带来的问题是混凝土收缩徐变的应力和温度应力。混凝土收缩徐变的问题可以通过设置后浇带来解决。但是温度应力在后期使用过程中一直会存在,要解决就不太容易。要通过温度应力计算并采取相应的构造措施,但是成熟的工程经验并不多,因为温度应力的计算比较复杂,很多因素难以确定。
鉴于本工程长度90米超出规范限值55米较多,因此设缝是很有必要的。
地下室部分不会受温度应力的影响,因此只需要在地下室顶板以上设缝(既是温度缝也是抗震缝)。地下室还是连在一起。
嵌固端选在基础顶还是地下室顶板都可以,选在基础顶也不会被判为多塔结构。高层里面这样的工程实例我们做得都很多,何况本工程只是个两层的结构。
从经济性的角度讲,选在基础顶还是要好一些,不需要满足地下室顶板作为嵌固端的一系列构造要求。
回复
2008sl01
2014年04月30日 13:56:06
38楼
楼主的问题我也碰到过
回复
nstopwuyp
2014年04月30日 16:54:39
39楼
你这是又不是高层,嵌固端不设置也无所谓的。
回复
guanli1988
2014年05月03日 16:59:48
40楼
学习啦,谢谢
回复
weijixiang2008
2014年05月04日 11:53:36
41楼
来自星星的力 发表于 2014-4-26 14:11 我觉得你说的建筑,属于多层建筑,至于嵌固端的位置,按《抗规》的6.1.14条考虑,我觉得就行了,满足不了在 …最好不分缝如果计算没有问题的话