新手请教伸缩缝问题
maxwell002
maxwell002 Lv.3
2014年04月24日 10:12:00
只看楼主

请教各位前辈:1,一办公楼,地下一层,地上三层,建筑平面长90m,按照建筑平面布置,在55m的位置设一道伸缩缝。是否可行?(砼规8.1.1条规定现浇地下室墙壁伸缩缝间距为30m)2,因为地下室是作为车库用,内部墙很少,且地下室长宽尺寸和地上部分相同(地下室不外扩)。这种情况,是否还要把地下室顶板作为上部结构的嵌固端?3,如果地下室顶板不作为上部结构嵌固端,那么,地下室外墙是否有必要按剪力墙建模,能不能整体按框架结构建模,即建模时不输入地下室外墙,地下室外墙按上下两端支承的挡土墙单独计算?

请教各位前辈:
1,一办公楼,地下一层,地上三层,建筑平面长90m,按照建筑平面布置,在55m的位置设一道伸缩缝。是否可行?(砼规8.1.1条规定现浇地下室墙壁伸缩缝间距为30m)
2,因为地下室是作为车库用,内部墙很少,且地下室长宽尺寸和地上部分相同(地下室不外扩)。这种情况,是否还要把地下室顶板作为上部结构的嵌固端?
3,如果地下室顶板不作为上部结构嵌固端,那么,地下室外墙是否有必要按剪力墙建模,能不能整体按框架结构建模,即建模时不输入地下室外墙,地下室外墙按上下两端支承的挡土墙单独计算?
以上问题请各位前辈指导。谢谢!
免费打赏
jollyqys2
2014年05月05日 08:35:50
42楼
能不能崁固是看条件的2倍刚度那个。缝设不设都可以。
地下别设缝就好了
回复
来自星星的力
2014年05月05日 10:08:25
43楼
weijixiang2008 发表于 2014-5-4 11:53 最好不分缝如果计算没有问题的话现在好像能算过的情况下都是不设缝,除非特别难整,不然就是给自己整事啦!
回复
2014年05月05日 12:25:46
44楼
zhaizhai506 发表于 2014-4-30 10:38 本工程主要要解决的是地面以上的超长问题。结构超长所带来的问题是混凝土收缩徐变的应力和温度应力。混凝 …赞同。。。说的很好
回复
clikezhao
2014年05月05日 16:21:23
45楼
好东西谢谢
回复
gangtie1369
2014年05月05日 17:21:32
46楼
设不设缝还要看抗震设防烈度大小
回复
risan
2014年05月06日 10:50:07
47楼
1、可以不设缝,多设后浇带;2没必要做嵌固层;3就按框架结构。
回复
yushilin
2014年05月07日 07:26:07
48楼
不需要,不是高层,没那必要,不符合条件。
回复
alanwade
2014年05月07日 11:11:22
49楼
我也是新手,学习一下。
回复
攻城师51415
2014年05月08日 00:12:50
50楼
我了个去,问的哈皮高深
回复
lsjing393
2014年05月08日 01:13:06
51楼
好东西!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开