依图所示55KW电机准备用变频器+星三角启动作为变频,工频切换。用热继电器放三角形内还是直接接在MCM下面(即在三角形外)合适,如果放三角形内的话热继电器可以选小,如果放三角形外热继电器就要选大加大成本。如果放三角型内的话热继电器的保护会不会和变频器保护冲突。请问大家一般是哪种做法最合理又省成本。
必须加接触器而且最好带机械联锁,不然变频器会OVER.
回复
22楼
直接放到工频主回路上
回复
23楼
这种接线我们实施多少年了,没有发生问题,已经旁路了,软启动器也是这种旁路方式。
回复
24楼
学习了!:)
回复
25楼
热继放在星三角回路吧,因为变频器自身带有过载保护
回复
26楼
用变频器还有必要用星三角启动吗?
回复
27楼
xuxinhua2008 发表于 2014-4-28 16:27 用变频器还有必要用星三角启动吗?主要是平时变频工作,如果变频器故障采用星三角临时启动工作,待变频故障解除后还要切换成变频的,这样做主要是保证负载工作的可靠性和连续性。
回复
28楼
高低压配电 发表于 2014-4-28 23:19 主要是平时变频工作,如果变频器故障采用星三角临时启动工作,待变频故障解除后还要切换成变频的,这样做 …我平时涉及的行业也用到同样的控制方案,日常变频使用加上工频的备用控制,没有用到星三角启动啊,为什么要星三角?
回复
29楼
放三角型内,热继电器保护的是线圈的电流,只有放在三角型内,不管是星形还是三角形运行都没有保护死角。主要设置好了,热继电器不会和变频器冲突,反而可以多一重保护。
回复
30楼
谢谢你的回复,我也是这么想的但不知道对不对
回复