依图所示55KW电机准备用变频器+星三角启动作为变频,工频切换。用热继电器放三角形内还是直接接在MCM下面(即在三角形外)合适,如果放三角形内的话热继电器可以选小,如果放三角形外热继电器就要选大加大成本。如果放三角型内的话热继电器的保护会不会和变频器保护冲突。请问大家一般是哪种做法最合理又省成本。
大家好,我现在最首要的解决的问题是热继电器要放在三角形内好还是放三角形外好。
回复
12楼
高低压配电 发表于 2014-4-24 13:42 大家好,我现在最首要的解决的问题是热继电器要放在三角形内好还是放三角形外好。你是纠结热继电器的位置,A点好,也就是绕组外,接线方便省事,当然热继电器要选择大一号的,相比于B点,你变频器都上了,还搞了星三角软启动,热继电器选择一个大一点的,能相差多少钱?而且55kW的热继电器花不了几个小钱钱的。
回复
13楼
高低压配电 发表于 2014-4-24 11:54 我还没画完呢,等画完了发上来谢谢,非常感谢
回复
14楼
既然有变频器启动,为何还要用星-三角起动方法?另外:热继电器应串联在工频回路上,电动机功率小的话可直接串联在主回路上,如果电动机功率较大,热继电器可以串联在控制回路上,供参考。
回复
15楼
放外边,里面变频运行的变频有保护,热继就让单独保护星三角启动吧
回复
16楼
热继电器应放在工频上。变频器自有保护不必要
回复
17楼
纠结是没有办法的,我是觉得哪个比较经济适用,运行维护方便,故障率低的角度考虑的话,看看哪个比较好久知道了
回复
18楼
这张图是错的,变频的出线端必须加接触器,不然用工频的时候电会反送到变频器的出线端,这样会损坏变频器的
回复
19楼
kxmhanbing 发表于 2014-4-25 21:27 这张图是错的,变频的出线端必须加接触器,不然用工频的时候电会反送到变频器的出线端,这样会损坏变频器的这样能损坏变频器?是在不放心,加个隔离开关就可以了,没有必要用接触器。
回复
20楼
kxmhanbing 发表于 2014-4-25 21:27 这张图是错的,变频的出线端必须加接触器,不然用工频的时候电会反送到变频器的出线端,这样会损坏变频器的我也赞成变频器出线端要加接触器做隔离
回复