依图所示55KW电机准备用变频器+星三角启动作为变频,工频切换。用热继电器放三角形内还是直接接在MCM下面(即在三角形外)合适,如果放三角形内的话热继电器可以选小,如果放三角形外热继电器就要选大加大成本。如果放三角型内的话热继电器的保护会不会和变频器保护冲突。请问大家一般是哪种做法最合理又省成本。

变频器一次系统图.png依图所示55KW电机准备用变频器+星三角启动作为变频,工频切换。用热继电器放三角形内还是直接接在MCM下面(即在三角形外)合适,如果放三角形内的话热继电器可以选小,如果放三角形外热继电器就要选大加大成本。如果放三角型内的话热继电器的保护会不会和变频器保护冲突。请问大家一般是哪种做法最合理又省成本。

变频器一次系统图.png

免费打赏
beida_energy
2014年04月24日 09:26:47
32楼
电气交流 发表于 2014-4-24 11:26 我给你上个图,我要是你,我会这么做。有变频器了,不需要热继电器的保护了,变频器下面加热继电器,一般 …55KW必须降压启动的。他的做法,正如你猜到的,是个备胎,当变频器故障时的应急。那么这个时候根本不必考虑与变频器的配合问题!因为,只要变频器正常,星-三角起动根本就不用!所以,那个热保护放在三角内部为妥。但是55KW的电动机直接起动的话,不太妥。他已经用了较为简单的方式,还没有用自偶降压起动呢。
回复
lxy11_
2014年04月24日 10:50:16
2楼
大家都没遇到过吗?寻求帮助在线等。自己顶
回复
电气交流
2014年04月24日 10:57:11
3楼
这个放在外面合适,还有,你这个星三角是变频器故障后但是直接启动不合适才设置的吧?
回复
电气交流
2014年04月24日 11:26:45
4楼
本帖最后由 电气交流 于 2014-4-24 11:29 编辑

我给你上个图,我要是你,我会这么做。有变频器了,不需要热继电器的保护了,
变频器下面加热继电器,一般是一拖多的情况,然后每个电动机加热继电器保护。
多大的变压器?55kW还需要软启动,真感觉是有点浪费,星三角虽然便宜简单,但是力矩牺牲太多,而且不可调,
不错,是减少了对系统的冲击,问题是万一启动力矩太小,牺牲了自己,怎么办?
回复
lxy11_
2014年04月24日 11:39:42
5楼
电气交流 发表于 2014-4-24 11:26 我给你上个图,我要是你,我会这么做。有变频器了,不需要热继电器的保护了,变频器下面加热继电器,一般 …4893612主要是通风空调用的,如图。主要是平时变频工作,如果变频器故障采用星三角临时启动工作,待变频故障解除后还要切换成变频的,这样做主要是保证负载工作的可靠性和连续性。
回复
cs12306
2014年04月24日 11:47:07
6楼
能不能给发个全图学习一下呀, cszuhe@163.com,非常感谢
回复
lxy11_
2014年04月24日 11:54:47
7楼
cszuhe 发表于 2014-4-24 11:47 能不能给发个全图学习一下呀,,非常感谢我还没画完呢,等画完了发上来
回复
电气交流
2014年04月24日 11:56:20
8楼
高低压配电 发表于 2014-4-24 11:39 主要是通风空调用的,如图。主要是平时变频工作,如果变频器故障采用星三角临时启动工作,待变频故障解除 …直接启动多好,为什么不直接启动?
回复
wboy8759
2014年04月24日 12:07:43
9楼
热继电器可以这样装,相当于串接在每相绕组回路里。
回复
电气交流
2014年04月24日 13:16:53
10楼
wboy8759 发表于 2014-4-24 12:07 热继电器可以这样装,相当于串接在每相绕组回路里。问题是热继电器的选择还得按照大的来,只是选择软启动器有两种接法,接到绕组和非绕组里面。