依图所示55KW电机准备用变频器+星三角启动作为变频,工频切换。用热继电器放三角形内还是直接接在MCM下面(即在三角形外)合适,如果放三角形内的话热继电器可以选小,如果放三角形外热继电器就要选大加大成本。如果放三角型内的话热继电器的保护会不会和变频器保护冲突。请问大家一般是哪种做法最合理又省成本。
lsc19590714 发表于 2014-4-25 11:43 既然有变频器启动,为何还要用星-三角起动方法?另外:热继电器应串联在工频回路上,电动机功率小的话可直接 …人家用星-三角起动肯定考虑的是应急的,应对变频器故障的时候运行。有一点儿不懂,热继电器可以串在控制回路中吗?那咋测量电动机主回路的电流变化。
回复
34楼
kxmhanbing 发表于 2014-4-25 21:27 这张图是错的,变频的出线端必须加接触器,不然用工频的时候电会反送到变频器的出线端,这样会损坏变频器的变频器前面不可使用接触器。因为它是个电脑控制系统,每次上电都要经历起动过程,所以,一般它是不能断电的,接触器应该放在变频器之后。
回复
35楼
war3human 发表于 2014-4-29 10:25 我平时涉及的行业也用到同样的控制方案,日常变频使用加上工频的备用控制,没有用到星三角启动啊,为什么 …电机功率大了,就得用了!一般电机的功率大于22KW,降压起动稳妥一些。如果起动时基本是空载,选择星-三角可以,如果起动负载较大,一般要选择自偶降压起动比较好。
回复
36楼
变频器做正常时的启动用,而星角启动做为变频器故障时的备用,可以理解。但问题是星角启动能满足启动要求的话,何必上变频器?资金浪费。电机主回路上用电流互感器,通过二次5A的额定电流的变化,接在额定电流小于5A的热继电器主回路上,热继电器辅助常闭点串按在交流接触器线圈回路上,以此来切断接触器主触头,保护电机。
回复
37楼
lsc19590714 发表于 2014-4-30 18:09 变频器做正常时的启动用,而星角启动做为变频器故障时的备用,可以理解。但问题是星角启动能满足启动要求的 …人家用变频器肯定有用的道理,在不知道真实情况时不必给予评论,也许人家还要调速呢!另外 ,作为电机的启动,用变频器起动最为合适,所以星-三角为备用。当然,他们肯定不是单纯为了起动,那样的话,可以选择专用的变频启动器。较为便宜。
回复
38楼
beida_energy 发表于 2014-4-30 09:27 变频器前面不可使用接触器。因为它是个电脑控制系统,每次上电都要经历起动过程,所以,一般它是不能断电 …你好,谢谢你的解答。我在切换开关切换到工频启动时就立即合上了变频器进线端接触器KM1(这样就切换后变频器进线侧就有380V交流电了,符合你说的上电启动的过程),然后再用KM1的常开接点去启动变频器侧接触器KM2.进线侧接触器是设计院图纸上画的要加上。
回复
39楼
xuxinhua2008 发表于 2014-4-28 16:27 用变频器还有必要用星三角启动吗?哦,不好意思,是我搞错了,原来是一套备用系统。
回复