桩基刚性角的问题
jiabenw
jiabenw Lv.5
2014年04月23日 23:16:24
只看楼主

目前一工程 一排桩采用人工挖孔桩,另外的采用冲孔灌注桩,可地质结构复杂,人工挖孔桩达8米就已经达到嵌岩段深度,从地质报告中发现冲孔灌注桩区域需开挖30米才能达设计要求,这样他们的刚性角不是超过45度?主要这是大面积的 不是其中一两个。如要满足刚性角要求,那开挖的深度太深,望各位专家有什么好的建议? 还有刚性角小于45度 是什么规范? 哪本规范上能查到



目前一工程 一排桩采用人工挖孔桩,另外的采用冲孔灌注桩,可地质结构复杂,人工挖孔桩达8米就已经达到嵌岩段深度,从地质报告中发现冲孔灌注桩区域需开挖30米才能达设计要求,这样他们的刚性角不是超过45度?主要这是大面积的 不是其中一两个。如要满足刚性角要求,那开挖的深度太深,望各位专家有什么好的建议?
还有刚性角小于45度 是什么规范? 哪本规范上能查到

免费打赏
卡斯罗
2014年09月05日 23:21:34
2楼
我也想知道这方面的介绍,另外问下,桩基挖好后怎么看他满足刚性角度要求,
回复
smttjhy
2014年09月12日 10:58:58
3楼
桩基刚性角这个概念是谁提出来的?
回复
dragonplfly
2014年09月12日 11:40:36
4楼
刚性角的概念是刚性基础里面的,比如独立基础和条形基础,片筏等,与桩基没有半毛钱关系。
回复
设计小兵
2014年09月12日 12:49:54
5楼
只要是稳定基岩,可以不考虑相邻桩的“刚性角”
回复
砼心
2014年09月12日 13:25:00
6楼
不懂 求高手详解
回复
wycf0802
2016年07月17日 23:04:17
7楼
桩是不考虑承担水平力的,为了避免将桩端的力传到相邻的桩身上,所以要考虑相邻桩的刚性角
回复
ly564126820
2017年07月09日 12:32:10
8楼
我也对这个问题很困惑,规范上好像没写明白
回复

相关推荐

APP内打开