有2个方案,审图都通过,心中有疑惑 :L1.引2路高压一用一备联锁(不必是不同区域的),给空调专用变压器T1供电,末端AP空调配电箱是单回路进线2.引1路高压,给2个变压器T1,T2供电,末端AP空调配电箱是双切箱,双回路进线分别引自T1和T2都可行?
有2个方案,
审图都通过,心中有疑惑 :L
1.引2路高压一用一备联锁(不必是不同区域的),给空调专用变压器T1供电,末端AP空调配电箱是单回路进线
2.引1路高压,给2个变压器T1,T2供电,末端AP空调配电箱是双切箱,双回路进线分别引自T1和T2
都可行?
2楼
按照规范,应该是方案1满足,方案2不满足,但是现在对于大型商业中央空调负荷基本上各地的审查都不严格,觉得不是什么重要的问题,基本上你说的2种都认可
回复
3楼
本帖最后由 gzbxdesign2 于 2014-4-22 00:38 编辑 电气老孙 发表于 2014-4-21 21:30 按照规范,应该是方案1满足,方案2不满足,但是现在对于大型商业中央空调负荷基本上各地的审查都不严格,觉 …我倒是觉得方案2更合适空调是二级负荷,所以双回路供电就行了,不必2路高压而且我觉得末端箱是双切箱更好3.0.7 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路供电。供配电系统设计规范我想多问一句,“宜由两回线路供电”,这个两回路指的是高压进线两回路,还是低压进线两回路,还是高低压都行?若是高压进线两回路,则方案1可行,若是低压进线两回路,那1就不行
回复
4楼
低压侧母排联络了,从其中一个母排供电就可以了
回复
5楼
不一定需要末端切换。
回复
6楼
gzbxdesign2 发表于 2014-4-22 00:30 我倒是觉得方案2更合适空调是二级负荷,所以双回路供电就行了,不必2路高压而且我觉得末端箱是双切箱 …指的是两回路高压,并且明确了如采用架空线可以为一路架空线,如为电缆进线则需要两回路电缆
回复
7楼
“空调二级负荷两回路高压进线(高压联络)
作为二级负荷的低压AP箱单电缆进线就行了”
空调是这种情况,还是说其他类型的二级负荷未必,得看情况