1,饲料加工场的加工车间就是带料仓的那种属于三级负荷还是二级负荷,我照明设计师按照三级负荷来做的2.三级负荷的安全出口标志灯,自带电源事故照明灯这些属不属于消防类二级负荷,需不需要加设应急箱。。

1,饲料加工场的加工车间就是带料仓的那种属于三级负荷还是二级负荷,我照明设计师按照三级负荷来做的
2.三级负荷的安全出口标志灯,自带电源事故照明灯这些属不属于消防类二级负荷,需不需要加设应急箱。。
免费打赏
电气老孙
2014年04月18日 21:12:11
2楼
多层民用建筑包括厂房仓库按照室外消防用水量来确定消防负荷等级,参照B50016-2006:

11.1.1 建筑物、储罐(区)、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列规定:
1 除粮食仓库及粮食筒仓工作塔外,建筑高度大于50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库的消防用电应按一级负荷供电;
2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:
1)室外消防用水量大于30L/s 的工厂、仓库;
2)室外消防用水量大于35L/s 的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);
3)座位数超过1500 个的电影院、剧院,座位数超过3000 个的体育馆、任一层建筑面积大于3000m2 的商店、展览建筑、省(市)级及以上的广播电视楼、电信楼和财贸金融楼,室外消防用水量大于25L/s 的其它公共建筑;
因此消防负荷等级为几级你看水专业的室外消防用水量或者自己算一个;
第二条:三级负荷就是三级负荷,依据同上,三级负荷不需要设置末端双切箱
回复
小陶子
2014年04月19日 09:41:14
3楼
学习的, 感谢分享。
回复
云飘飘
2014年04月19日 13:04:36
4楼
1、需要根据室外消防用水量确定消防负荷等级。
2、三级负荷不需要应急箱。
回复