防火分区里的消火栓是不是只可以保护其本身的防火区啊
h1398654
h1398654 Lv.6
2014年04月17日 21:22:11
只看楼主

防火分区里的消火栓是不是只可以保护其本身的防火区啊,如果旁边的防火区里可不可以用其他防火分区的消火栓啊,

防火分区里的消火栓是不是只可以保护其本身的防火区啊,如果旁边的防火区里可不可以用其他防火分区的消火栓啊,


免费打赏
a65502665
2014年04月17日 22:49:14
2楼
不可以!!!!!
回复
liuchuanmumu
2014年04月17日 22:50:28
3楼
是不是民用建筑应保证每一个防火区同层有两只水枪的充实水柱同时到达任何部位。应该也可以保护相邻的防火区吧。
回复
h1398654
2014年04月17日 22:58:27
4楼
要有两股水柱同时到达,后来看了资料说是不可以保护相邻防火区的,因为着火时有防火卷帘落下,所以只可以保护本身防火分区
回复
lytanxiaomin
2014年04月18日 21:10:47
5楼
不可以的。该防火分区与其它防火分区要么是防火卷帘分隔,要么是防火门分隔。发生火灾时,卷帘会落下,不能通过水带。而防火门是不能长时间因水带原因打开的,防止窜烟窜火。因此,布置消火栓时应以防火分区为单元保证两股水柱。
回复
h1398654
2014年04月18日 21:25:14
6楼
lytanxiaomin 发表于 2014-4-18 21:10 不可以的。该防火分区与其它防火分区要么是防火卷帘分隔,要么是防火门分隔。发生火灾时,卷帘会落下,不能 …已学习,谢谢
回复
awsa325
2015年10月16日 15:39:54
7楼
好问题,好答案,赞!