一类商住楼,有水箱水池,做喷淋消火栓,稳压系统(稳压罐放屋顶和地下区别?)
lsl7250651
lsl7250651 Lv.9
2014年04月17日 14:28:55
只看楼主

一类商住楼,有水箱和水池,做喷淋和消火栓,他们的稳压系统(自动喷淋的稳压罐放在屋顶水箱间内,或者放在地下消防水池内有什么区别?区别在哪?)麻烦告诉下 谢谢!

一类商住楼,有水箱和水池,做喷淋和消火栓,他们的稳压系统(自动喷淋的稳压罐放在屋顶水箱间内,或者放在地下消防水池内有什么区别?区别在哪?)麻烦告诉下 谢谢!
lsl7250651
2014年04月17日 16:06:38
2楼
某一类建筑共20层,一到四层为公建,里面有自动喷淋、消火栓和消防水池,现在在屋顶设置消防水箱,水箱间内不设稳压系统,都放在水泵间(水池那层)立面可以么?好像稳压的都是设置在水箱间为什么?,如果条件不允许设置在水泵间可以么?
回复
lsl7250651
2014年04月17日 16:08:55
3楼
建筑都已经形成了原先未设水箱,现在公建改造了重新报审就需要设置水箱了,如果稳压系统放在水泵房地下一层好施工,如果放置在屋顶水箱间内,电气专业管线还得上去不好做,想把稳压的都放到水泵房内,没什么影响吧?
回复
lsl7250651
2014年04月17日 16:09:44
4楼
焦急的等待答案中........求解答
回复
lsl7250651
2014年04月17日 17:02:51
5楼
.....明早上班来看高人答案....
回复
lytanxiaomin
2014年04月17日 21:08:47
6楼
按规范应该设在顶部和地下室都是可以的,放在地下室需要小流量、高扬程的水泵来维持管网压力。但具体可能要咨询当地消防部门,因为大部分情况是做在顶部,可能有些地方不接受放在下面的做法。
回复
云飘飘
2014年04月18日 06:39:49
7楼
主要是稳压系统的扬程不一样。
回复
cysd118
2014年04月18日 07:49:51
8楼
稳压泵扬程不同,功率不同,稳压灌压缩比不同,承压能力不同
回复
重庆曾大侠
2014年04月18日 11:42:26
9楼
lsl7250651 发表于 2014-4-17 16:08 建筑都已经形成了原先未设水箱,现在公建改造了重新报审就需要设置水箱了,如果稳压系统放在水泵房地下一层 …稳压管放最高层和地下主要区别就是隔膜式气压罐的选型不一样(参见图集98S205-P3)
回复

相关推荐