剪力墙结构 跨高比小于5 的梁是不是必须定义为连梁呢 如果定义为连梁的话 结构的层间位移角就会超限 如果定义为框架梁 会不会对结构有什么影响
剪力墙结构 跨高比小于5 的梁是不是必须定义为连梁呢 如果定义为连梁的话 结构的层间位移角就会超限 如果定义为框架梁 会不会对结构有什么影响
2楼
规范没有吃透,跨高比小于5,就是连梁,不用定义,跨高比大于5时,采用个人意愿的定义。
回复
3楼
我现在是想定义为框架梁 可以吗
回复
4楼
规范规定,自然有道理
回复
5楼
定义为连梁不满足位移角是因为连梁的刚度折减了,抗震6.2.13.2条文说明连梁可不折减。
回复
6楼
楼上说的很对。
回复
7楼
跨高比是简支梁计算跨度与其梁截面高度之比值。
这个比值通常影响梁的稳定性,一般比较合理的比值是跨高比为12,就是梁高是跨度的1/12。 《高规》6.3.1 条规定:框架结构的主梁截面高度hb可按(1/10~1/18)lb确定,lb为主梁计算跨度;梁净跨与截面高度之比不宜小于4。梁的截面宽度不宜小于200mm。
当梁高较小或采用扁梁时,应验算其承载力和受剪截面要求外;尚应满足刚度和裂缝的有关要求。在计算挠度时,可扣除梁的合理起拱值;对现浇梁板结构,宜考虑梁受压翼缘的有利影响。
需要掌握的设计要点 1)钢筋混凝土梁的跨高比对它的结构性能有很大的影响。设计时应控制在一定的范围以内。若设计梁高在表中上下限范围内取用时,可不作挠度及裂缝宽度验算,只需进行抗弯承载力及抗剪承载力计算,求出纵筋和腹筋数量。
2)跨高比的上限,当荷载跨度比值较小时,常由挠度控制。如果荷载跨度比值较大,则由抗弯承载力控制。参数变化时,控制范围应作相应调整。
3)跨高比的下限,都由裂缝宽度控制。分析可知,跨高比越小,梁高越大,则裂缝宽度越大。工程设计时,为了不作挠度验算,就增大梁高,减小跨高比,而未作裂缝宽度验算,是不妥的。
4)以上计算都是假定悬臂梁有一个理想的固定端,而支座处无竖向位移、无转角。如悬臂梁在支座处有转动,将对挠度有影响,跨高比需作相应调整。
回复
8楼
跨高比小于5才是一般意义上连梁。事实上,连梁是一种受力不利构件,通常用来连接两个刚度大部位(剪力墙),而自身刚度相对较小,所常常受应力集中效应之苦,在结构破坏,时首先考虑让它被破坏,为了达到目的,因此连梁计算时,会考虑刚度折减从而减少其配筋。
回复
9楼
问下, 哪本规范 或 教程 啥的 对多层剪力墙结构 有比较明确或比较深入的设计参考规定 或 比较多的讲解么,,,求推荐。。。。
我现在做的 多层剪力墙 多层框架剪力墙,抗震等级 二 ,三 四 级的 各种拼,感觉有点力不从心,,,,
回复
10楼
沙发说的很有道理 学习了
回复