请问大家,强连梁和弱连梁设置在何处比较合理?
spy320
spy320 Lv.14
2014年04月14日 22:03:08
只看楼主

本帖最后由 铜锤花脸 于 2014-4-14 23:31 编辑 连梁的强弱定义与做法请参见《高规》和各位大师和学者的经典论著,不在赘述,在此只想请教朋友们几个问题:1. 强连梁和弱连梁设置在平面中哪些位置,和立面中哪些高度比较合理?2. 完全由层高与建筑门窗洞高度来确定连梁截面尺寸,是否得当?3. 同一结构体系中强弱连梁的相对数量是否有必要进行人为控制?4. 当有框架梁和次梁必须以连梁为支座时,应该如何设计?

本帖最后由 铜锤花脸 于 2014-4-14 23:31 编辑

连梁的强弱定义与做法请参见《高规》和各位大师和学者的经典论著,不在赘述,在此只想请教朋友们几个问题:

1. 强连梁和弱连梁设置在平面中哪些位置,和立面中哪些高度比较合理?
2. 完全由层高与建筑门窗洞高度来确定连梁截面尺寸,是否得当?
3. 同一结构体系中强弱连梁的相对数量是否有必要进行人为控制?
4. 当有框架梁和次梁必须以连梁为支座时,应该如何设计?

对于以上几个问题,本人虽然查阅了一些资料,也做过思考,但因理论知识有限,并未获得满意答案,故在此发帖求助,还请各位不吝赐教,谢谢。

免费打赏
lsmqhln
2014年09月12日 09:26:16
42楼
本帖最后由 lsmqhln 于 2014-9-12 09:29 编辑

1. 强连梁和弱连梁设置在平面中哪些位置,和立面中哪些高度比较合理?

在剪力墙位置和尺寸确定以后就自然而然地设置了连梁,包括强连梁和弱连梁。至于是否合理,要看计算结果,不合理就调整,合理就不调整。

2. 完全由层高与建筑门窗洞高度来确定连梁截面尺寸,是否得当?

由层高与建筑门窗洞高度来确定连梁截面尺寸,这是通常做法,尤其是建筑外立面部位,除非结构有特殊需要,再作调整。

3. 同一结构体系中强弱连梁的相对数量是否有必要进行人为控制?

同一结构体系中强弱连梁的相对数量没有必要进行人为控制,计算通得过就行了,通不过再调整。

4. 当有框架梁和次梁必须以连梁为支座时,应该如何设计?

要考虑连梁的抗弯、剪、扭设计,如果过不了,就要考虑铰接,同时要考虑实际的塑性铰的存在。





回复
haobin1222
2014年12月17日 11:34:38
43楼
问题很好,学习中,期待大神指点
回复
shifei821
2015年01月06日 10:45:43
44楼
结构的同一性基于整个建筑的象征性因素,从整个区域的公共位置就可以看到大楼的情况。密集的服务型社区在功能和规划上布局的非常细致。三层是一个开放区域,从这里可以欣赏到巴黎的全景,这里也是居民休闲的公共场所,这里提供各种休闲健身设备。
回复
zorro456
2015年11月24日 10:49:51
45楼
本帖最后由 zorro456 于 2015-11-24 11:03 编辑

根据高规7.1.3条,和朱炳寅的书籍,
当梁的跨高比小于5,为连梁,在模型中应以剪力墙开小洞体现,且应按规范中对连梁的规定配筋,在施工图中编号为LL,其中当1.5<跨高比≤2.5为强连梁,2.5<跨高比<2.5为普通连梁;
当梁的跨高比大于等于5,为弱连梁,宜按框架梁的相关规定配筋,在模型中应直接布置梁,
回复
dizzy小白
2015年11月30日 14:12:45
46楼
顶一个、、、、、、、、、、、
回复
干屌丝
2016年01月21日 16:06:35
47楼
我也围观一下,学习学习
回复
干屌丝
2016年01月21日 16:11:58
48楼
lsmqhln 发表于 2014-9-12 09:26 1. 强连梁和弱连梁设置在平面中哪些位置,和立面中哪些高度比较合理?在剪力墙位置和尺寸确定以后就自 …看到这里学习了,赞一个