本帖最后由 铜锤花脸 于 2014-4-14 23:31 编辑 连梁的强弱定义与做法请参见《高规》和各位大师和学者的经典论著,不在赘述,在此只想请教朋友们几个问题:1. 强连梁和弱连梁设置在平面中哪些位置,和立面中哪些高度比较合理?2. 完全由层高与建筑门窗洞高度来确定连梁截面尺寸,是否得当?3. 同一结构体系中强弱连梁的相对数量是否有必要进行人为控制?4. 当有框架梁和次梁必须以连梁为支座时,应该如何设计?
本帖最后由 铜锤花脸 于 2014-4-14 23:31 编辑
连梁的强弱定义与做法请参见《高规》和各位大师和学者的经典论著,不在赘述,在此只想请教朋友们几个问题:
1. 强连梁和弱连梁设置在平面中哪些位置,和立面中哪些高度比较合理?
2. 完全由层高与建筑门窗洞高度来确定连梁截面尺寸,是否得当?
3. 同一结构体系中强弱连梁的相对数量是否有必要进行人为控制?
4. 当有框架梁和次梁必须以连梁为支座时,应该如何设计?
对于以上几个问题,本人虽然查阅了一些资料,也做过思考,但因理论知识有限,并未获得满意答案,故在此发帖求助,还请各位不吝赐教,谢谢。
22楼
这个你要多看看书。
回复
23楼
1. 强连梁和弱连梁设置在平面中哪些位置,和立面中哪些高度比较合理?
强连梁一般设在需要保证墙体整体性和提高墙体刚度的关键部位,比如调周期比和减少位移时,可以用来加强外围墙体;弱连梁通常用于剪力墙长度过大,需要特意削弱的部位,防止地震力过度集中。但此时一般都可以按照普通梁计算。
2. 完全由层高与建筑门窗洞高度来确定连梁截面尺寸,是否得当?
由层高与建筑门窗洞高度来确定连梁截面尺寸,这是通常做法,尤其是建筑外立面部位,除非结构有特殊需要
3. 同一结构体系中强弱连梁的相对数量是否有必要进行人为控制?
没有必要,看结构计算的整体性指标和构件是否超配筋
4. 当有框架梁和次梁必须以连梁为支座时,应该如何设计?
连梁主要是抗剪耗能构件,平面外梁在连梁上的支座点铰,避免其受过大扭矩;垂直方向的梁跨度较大的(比如超过4m跨的)需要调整结构方案,避免以次梁为支座。跨度较小的(比如小于3m跨的),尽量做成不考虑连梁支座亦能自行承重的力学体系(比如可以把连梁与相邻支座间这一跨考虑为悬挑端)。