消力池底板上如何设置排水孔
myway2014
myway2014 Lv.12
2014年04月14日 15:59:19
只看楼主

消力池底板上如何设置排水孔,水闸书上是这样说的,不过规范上没找到这个规定,大家是怎么设置的?

消力池底板上如何设置排水孔,水闸书上是这样说的, QQ截图20140414143011.png不过规范上没找到这个规定,大家是怎么设置的?

QQ截图20140414143011.png

免费打赏
wanglixin6181
2014年04月15日 08:48:01
2楼
规范上的确没说明怎么做。我在一个水闸工程中,用的是φ7.5PVC管,间距1米,梅花形布置。在后面的浆砌海漫段设置了间距2米的排水管。
回复
myway2014
2014年04月15日 09:01:54
3楼
一介书生第二 发表于 2014-4-15 08:48 规范上的确没说明怎么做。我在一个水闸工程中,用的是φ7.5PVC管,间距1米,梅花形布置。在后面的浆砌海漫段 …消力池斜坡段设不设排水孔?水平段是全设还是后半段设
回复
wanglixin6181
2014年04月15日 11:09:31
4楼
hxh20052008 发表于 2014-4-15 09:01 消力池斜坡段设不设排水孔?水平段是全设还是后半段设消力池斜坡段不能设排水孔,主要考虑流速相对较大。水平段一般不是全设,设在后半段,一般可离开斜坡段1~2米。此外,需要考虑排水管底部的反滤问题,如设置碎石层与土木布等。
回复
xiyupiaoyu
2014年04月29日 16:39:32
5楼
常见的是在消力池后半段设置排水管,φ7.5~φ10PVC管,管内可填石子或者采用无纺布包裹管底,用细铁丝缠绕。
回复
eedo111
2014年05月01日 20:03:14
6楼
一般应设置在消力池的前半段,是与消力池的水深和扬压力特性决定的。
回复
mm459327088
2014年05月01日 20:22:10
7楼
向前辈学习了
回复
shan_jizhu
2015年07月21日 17:26:28
8楼
到底是设在前半段还是后半段呢?
回复
myway2014
2015年07月27日 08:50:36
9楼
shan_jizhu 发表于 2015-7-21 17:26 到底是设在前半段还是后半段呢?设在消力池的后半段
回复
qq_1446052111056
2015年10月29日 01:38:04
10楼
我觉得主要是满足防渗长度要求和出口处渗流稳定要求,尽量布置在消力池水平段的后半段,一般间距1m,梅花型布置,当然也有消力池水平段全部设置的案例,包括消力池斜坡段的抗浮稳定等都会有影响
回复
zk675818905
2016年03月21日 09:39:57
11楼
ee_do 发表于 2014-5-1 20:03 一般应设置在消力池的前半段,是与消力池的水深和扬压力特性决定的。第一次听说设在消力池前半段的