请问在什么情况下一定需要应急照明
huyj1980
huyj1980 Lv.2
2004年11月25日 19:00:26
来自于照明工程
只看楼主

请问在什么情况下一定需要应急照明?

请问在什么情况下一定需要应急照明?
免费打赏
zhaojiageng
2004年11月25日 19:14:50
2楼
在公共场合人群密集的情况下!或者发生拉以外情况,比如说火灾等情况就需要应急照明拉~!!!!!!!!!!!!!不成熟!!!!!!呵呵~
回复
shw11
2004年11月25日 22:33:26
3楼
应急照明包括备用照明、安全照明、疏散照明。
1、当正常照明因故熄灭后,对需要确保正常工作继续进行的场所。
2、当正常照明因故熄灭后,需保证处于危险之中人员安全的场所。
3、当正常照明因故熄灭后,需保证人员安全疏散的出口和通道。
回复
huyj1980
2004年11月25日 22:54:31
4楼
第10.2.6条 公共建筑和乙、丙类高层厂房的下列部位,应设火灾事故照明:
    一、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室;
    二、消防控制室、自动发电机房、消防水泵房;
    三、观众厅,每层面积超过1500m2的展览厅、营业厅,建筑面积超过200m2的演播室,人
  员密集且建筑面积超过300m2的地下室;
    四、按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道。

请问室按照这个来的?这条规范我不理解
回复
huyj1980
2006年05月07日 02:27:01
5楼
请问,火灾时应急照明需要亮?
回复
sqh1971
2006年05月07日 10:32:54
6楼
我认为只要是人员流动多和重要的公共场合地点的照明都要考虑应急照明.
回复
yueban-2006
2006年05月22日 18:47:30
7楼
请问怎样计算应急照明需要的灯个数
回复
hugo66abc
2006年05月22日 21:03:23
8楼

要根据要求达到的照度来求应急灯的个数,好象是平常照度的10%,而且每个房间至少要有一个应急灯。火灾疏散照明的照度要求好象是不低于0.5勒克斯。不知道正不正确,具体还是查查相关的规范吧。
回复
mmhwe
2006年05月22日 23:53:34
9楼
把3、4楼合在一起理解
回复
大鼻山
2006年05月23日 00:25:49
10楼

多层按这个执行就可以
回复
mmhwe
2006年05月23日 17:03:47
11楼

按这个有时是不是会和92行规的24.7.3条有冲突啊,24.7.3条内容为:“建筑物(二类建筑的住宅除外)的疏散走道和公共出口处,应设疏散照明。”请大鼻子给讲讲。
回复