最近看书不知道在那个规范或者书上讲过自然排烟口须设在其高度的1/3或者1/2,一直查不见,请知道的同仁指教。到底是怎么说的了。求

最近看书不知道在那个规范或者书上讲过自然排烟口须设在其高度的1/3或者1/2,一直查不见,请知道的同仁指教。到底是怎么说的了。求
免费打赏
农民
2014年04月11日 00:32:38
2楼
08版技术措施,1.2以上
回复
农民
2014年04月11日 00:35:48
3楼
4· 9· 4 自然排烟口的设置应符合下列要求:
1 应设置在排烟区域的屋顶上或外墙上方;当设置在外墙上时,排烟口底标高不宜低于室内净高
度的1/2,并应有方便开启的装置,同时自然通风口的开启方向应沿火灾气流方向开启; 2 距该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m。
4.9.5 建筑面积大于500耐且室内净高大于6m时的中庭、展览厅、观众厅、营业厅、体育馆、客运
回复
云飘飘
2014年04月11日 06:36:52
4楼
江苏商防规规范要求不小于净高的1/2,实际还还考虑吊顶
回复
风雨无阻113
2014年04月11日 08:40:22
5楼
农民 发表于 2014-4-11 00:35 4· 9· 4 自然排烟口的设置应符合下列要求:1 应设置在排烟区域的屋顶上或外墙上方;当设置在外墙上时,排烟 …看见了,谢谢。但是感觉是不是有时候做到还有点艰难,要不这个是宜,对吧。
回复
风雨无阻113
2014年04月11日 08:40:45
6楼
农民 发表于 2014-4-11 00:35 4· 9· 4 自然排烟口的设置应符合下列要求:1 应设置在排烟区域的屋顶上或外墙上方;当设置在外墙上时,排烟 …看见了,谢谢。但是感觉是不是有时候做到还有点艰难,要不这个是宜,对吧。
回复
wqwsn99
2014年04月11日 08:41:01
7楼
学习了,很好,谢谢分享
回复
风雨无阻113
2014年04月11日 08:41:49
8楼
云飘飘 发表于 2014-4-11 06:36 江苏商防规规范要求不小于净高的1/2,实际还还考虑吊顶嗯,这个上升到规范就严格多了。
回复
农民
2014年04月11日 11:03:16
9楼
风雨无阻113 发表于 2014-4-11 08:40 看见了,谢谢。但是感觉是不是有时候做到还有点艰难,要不这个是宜,对吧。现阶段消防队没这样要求,审图人员一般也不提着一条。有条件的话尽量执行,没条件的话就看审图人员的心情了。但这个是趋势,早晚要按这个执行,并且要超过这个要求!事实上下部的窗户也排不了烟的。
回复
农民
2014年04月11日 11:07:30
10楼
风雨无阻113 发表于 2014-4-11 08:41 嗯,这个上升到规范就严格多了。浙江的情况不熟悉,说的好像是大型商场防火规范,一般的还是建规、高规吧。事实上商业是没有可开启外窗的,即使图上有先外窗现实中也是固定窗或广告牌遮挡。我这里商业是不考虑自然排烟的,除非商业网点。
回复
风雨无阻113
2014年04月11日 14:46:17
11楼
农民 发表于 2014-4-11 11:03 现阶段消防队没这样要求,审图人员一般也不提着一条。有条件的话尽量执行,没条件的话就看审图人员的心情 …嗯,那以后能做就按这个做。:)
回复