地下活动室自然排烟要求
qq_1397114922017
Lv.2
2014年04月10日 15:33:35
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
RT非高层建筑一个小学的地下活动室,包括消防水池,楼梯间和泵房在内共960㎡(不包括共740㎡),百叶窗面积为21㎡,还有采光通风井,是否能能满足自然排烟要求?
RT
非高层建筑
一个小学的地下活动室,包括消防水池,楼梯间和泵房在内共960㎡(不包括共740㎡),百叶窗面积为21㎡,还有采光通风井,是否能能满足自然排烟要求?
免费打赏
云飘飘
2014年04月12日 07:10:41
2楼
百叶窗、通风井不能作为排烟设施,可以作为补风设施,要设置机械排烟
回复
wqwsn99
2014年04月17日 13:12:50
3楼
要做机械排烟,超过50m2就应该做吧