室外地下式消火栓靠什么启动消火栓泵
qq_1396949902546
2014年04月08日 17:47:59
只看楼主

请教高手,一个变电所,消防泵房设置在室外空地地下,有两台室内消火栓泵,两台室外消火栓泵,两台室内消火栓稳压泵及一台稳压罐,两台室外消火栓稳压泵及一台稳压罐,这室外消火栓靠什么来启动消火栓泵?

请教高手,一个变电所,消防泵房设置在室外空地地下,有两台室内消火栓泵,两台室外消火栓泵,两台室内消火栓稳压泵及一台稳压罐,两台室外消火栓稳压泵及一台稳压罐,这室外消火栓靠什么来启动消火栓泵?
免费打赏
云飘飘
2014年04月09日 06:50:06
2楼
靠电接点压力表低压时自动启动。有的地方需要设置启泵按钮,比如江苏
回复
w-jwei
2014年04月09日 09:35:43
3楼
1、如果像你那样的的,做了稳压泵,那可通过稳压泵的压力开关来启动室外消防泵
2、在室外消火栓处设启泵按钮,
3、人工启泵。
回复
l18917
2014年04月09日 11:45:05
4楼
室外需要设启泵按钮
回复
l18917
2014年04月09日 11:47:05
5楼
二楼和三楼提到的靠电接点压力开关低压自动启泵,这个原理谁能给大家说一下,相信很多人都需要了解一下的,现在这替大家谢谢啦!
回复
滴水
2014年04月13日 09:15:08
6楼
w-jwei 发表于 2014-4-9 09:35 1、如果像你那样的的,做了稳压泵,那可通过稳压泵的压力开关来启动室外消防泵2、在室外消火栓处设启泵按 …这个很完美