电容柜改造的问题
lz0712
lz0712 Lv.2
2014年04月08日 14:40:13
只看楼主

小弟是新手,有些问题请教大家。参数如下: 变压器容量为125KVA,现电容柜里面的电容有6组,分别为:30千乏 3个,20千乏1个,15千乏2个,负载全部电机。电容柜可以自动切换,无功补偿控制器型号为JKF-6。负载白天平均功率为100KW左右,功率因素都在0.93左右。但到了晚上,最小功率为10kW,最大功率为20kw,功率因素只有0.7左右,电容柜不进行投入。 以上最小单位电容组是否大了?电容的排序为 30 30 30 20 15 15 ,大的排在前面,这样是否妥当?当只有10kw运行时,15kvar 是否满足?

小弟是新手,有些问题请教大家。
参数如下:
变压器容量为125KVA,现电容柜里面的电容有6组,分别为:30千乏 3个,20千乏1个,15千乏2个,负载全部电机。
2014年04月08日 19:18:59
12楼
都是专业的
回复
lz0712
2014年04月09日 08:53:34
13楼
10KW的电机都停了,只开几个电灯,是否也要补偿呢?
回复
fitman
2014年04月09日 10:15:37
14楼
lz0712 发表于 2014-4-9 08:53 10KW的电机都停了,只开几个电灯,是否也要补偿呢?这就没必要了,因为过补一样计无功的。这种现场改造一定要多到观察和数据统计,理论只是大方向。
回复
cz13306196492
2014年04月09日 16:25:21
15楼
要么就是把电容柜里改造,l加点小容量的电容器,要么晚上就不用用补了
回复
axin_6556
2014年04月10日 10:44:34
16楼
帮忙顶一下,谢谢分享。
回复
thankyou5229
2014年04月10日 13:01:04
17楼
我觉得你可以做一路小一点的直补。
回复
lz0712
2014年04月10日 15:08:58
18楼
目前给了几个方案,增加两路8KVAR的电容,电柜中的电容为:8kvarl两组,15KVAR两组,30KVAR两组
所有电容额定电压为0.4KV,请问下,选取熔断器原则是不是按额定电流的1.5倍去选取
回复
zlry1989
2014年04月10日 21:47:44
19楼
变压器容量为125KVA,现电容柜的容量为140Kvar,这个补偿容量相对于视在功率来说也太大了!你应该观察一下,在白天功率为100KW时,补偿容量是多少?晚上功率为10--20Kw,功率因数为0.7左右,视在大概在14—28KVA,无功大概为9.7—19.5Kvar,建议将单回路容量改小一点,10Kvar.另外需要了解一下主要负载时单相还是三相,如果条件允许,可以考虑上一只15(3*5)Kvar的分补!如有需要,可联系本人,邮箱 zlry1989@163.com.
回复
beida_energy
2014年04月13日 14:39:15
20楼
如果晚上只有10KW,那你如果不30就多了,所以造成过补偿。你可以稍加改动,比如,如果送电顺序不能改的话,你可以把第一组电容换成15的,看看能否解决问题。看来你的那些电机工作时有可能是几乎满载,这样其自然功率因数就到了0.8了,所以补偿容量大了不行啊!
回复
jxxiaoguohua
2014年04月13日 18:36:49
21楼
不懂 学习学习:)
回复

相关推荐

APP内打开