小弟是新手,有些问题请教大家。参数如下: 变压器容量为125KVA,现电容柜里面的电容有6组,分别为:30千乏 3个,20千乏1个,15千乏2个,负载全部电机。电容柜可以自动切换,无功补偿控制器型号为JKF-6。负载白天平均功率为100KW左右,功率因素都在0.93左右。但到了晚上,最小功率为10kW,最大功率为20kw,功率因素只有0.7左右,电容柜不进行投入。 以上最小单位电容组是否大了?电容的排序为 30 30 30 20 15 15 ,大的排在前面,这样是否妥当?当只有10kw运行时,15kvar 是否满足?
小弟是新手,有些问题请教大家。
参数如下:
变压器容量为125KVA,现电容柜里面的电容有6组,分别为:30千乏 3个,20千乏1个,15千乏2个,负载全部电机。
是不是过补,罚的款?125的变压器电容140?我们一般2000变压器配电容600,设置自动投切0.9--0.95,供电公司的月结电费单显示无功0.94,有奖励款(本地供电公司规定0.9不奖不罚)
回复
23楼
你可以看一下取样互感器变比,可以的话,换一个互感器试下
回复
24楼
谢谢 学习了:):):)
回复
25楼
很普通的问题,这种负载方式做好的是采用共补加分补结合的电容容量采用大小结合的编码方式,当然最主要的是无功补偿控制器一定要采用无功功率型能计算系统实时的无功功率和功率因数,根据负载需要自动选择合适电容补偿上去,一步到位,而不是盲目的循环投切来寻找合适的电容。补偿控制器可以了解一下RPC2000F型混合补偿控制器,也可浏览下面的网址。
回复
26楼
你把电容控制器设置补偿下限低点试试!
回复
27楼
过来学习下的,关于电容补偿还不是很懂
回复
28楼
几下
回复
29楼
首先,你本身变压器容量很小,晚上的负载情况更小,所以最小组选择5千乏比较合适,建议采用1.2.4补偿方式,即5,10,20足够,总补偿量35千乏,125KVA变压器足够了,另外补偿顺序应该是从小往大。
回复
30楼
第一,需要小容量的电容;第二,控制器一定要是智能投切的,会捕捉系统中的无功量进行合理安排。
回复
31楼
看成1250kVA的变压器了,1250的话,补偿又少了
确定是125? 用了这么多电容?
回复