电容柜改造的问题
lz0712
lz0712 Lv.2
2014年04月08日 14:40:13
只看楼主

小弟是新手,有些问题请教大家。参数如下: 变压器容量为125KVA,现电容柜里面的电容有6组,分别为:30千乏 3个,20千乏1个,15千乏2个,负载全部电机。电容柜可以自动切换,无功补偿控制器型号为JKF-6。负载白天平均功率为100KW左右,功率因素都在0.93左右。但到了晚上,最小功率为10kW,最大功率为20kw,功率因素只有0.7左右,电容柜不进行投入。 以上最小单位电容组是否大了?电容的排序为 30 30 30 20 15 15 ,大的排在前面,这样是否妥当?当只有10kw运行时,15kvar 是否满足?

小弟是新手,有些问题请教大家。
参数如下:
变压器容量为125KVA,现电容柜里面的电容有6组,分别为:30千乏 3个,20千乏1个,15千乏2个,负载全部电机。
qq_1567389649606
2022年03月22日 17:04:14
32楼

交流异步电动机、电焊机、电磁炉等设备都是感性负载,这些感性的负载在进行能量转换过程中,使加在其上的电压超前电流一个角度,这个角度的余弦cosΦ叫做功率因数。功率因数即无功功率很大时就会很费电

增加并联电容补偿柜是补偿功率因数的方法之一(另外还有采用过激磁的同步电动机、调相机、异步电动机同步化等方法)

感觉你这个改造的话,有可能的话换成新的合资电容,加装电抗,采用分补 共补的方式会好点

qq_1567389649606:电容器这玩意儿水分很大,国产虚标很正常,用久了容量也会降低

回复

相关推荐

APP内打开