速冻100吨\冷藏500吨的冷库设计方案
lcllzgh
lcllzgh Lv.2
2007年09月27日 21:04:48
来自于制冷技术
只看楼主

1、库房面积:速冻间—— 4米*7.5米*4.5米*两间;冷藏间— 7.5米*19.5米*4.5米*两间; 7.5米*12米*4.5米*一间。2、冻结品:鸡肠 20kg/盒。3、入库温度: 15度;4、出库温度: -25度;5、数量:10吨(24小时)。6、土建库,保温采用聚氨脂保温。考虑制冷系统采用氟机,制冷机类型为半封闭活塞压缩机,请各专家给予一个最佳的系统性的设计方案,希望尽量详细些。

1、库房面积:
速冻间—— 4米*7.5米*4.5米*两间;
冷藏间— 7.5米*19.5米*4.5米*两间;
7.5米*12米*4.5米*一间。
2、冻结品:
鸡肠 20kg/盒。
3、入库温度: 15度;
4、出库温度: -25度;
5、数量:10吨(24小时)。
6、土建库,保温采用聚氨脂保温。
考虑制冷系统采用氟机,制冷机类型为半封闭活塞压缩机,请各专家给予一个最佳的系统性的设计方案,希望尽量详细些。
先谢谢了!

免费打赏
烟雨江南
2007年09月29日 09:59:03
2楼
建议采用低温螺杆
回复
诺尔制冷
2007年09月29日 11:26:27
3楼
如此大的速冻量建议采用氨制冷系统
回复
ygw001
2007年09月30日 13:39:17
4楼
应该请设计院设计,应该有个技术保障,不要舍不得设计费。
回复
zhzhg801018
2007年10月01日 14:30:37
5楼
是你自己建吗
回复
zxcmj
2007年10月10日 12:56:14
6楼
建议选用氨制冷机
现在氟机都处于淘汰了
建议使用氨制冷单机双级系列
荆州专业制冷工程队
回复
烟雨江南
2007年10月12日 22:45:09
7楼
氨是一种很好的制冷剂,但楼上所谓的氟机处于淘汰的说法就未免过于浅薄了
回复
wekey163
2007年10月29日 17:54:05
8楼


呵呵,典型的做氨机打击氟机者。。。
回复
c283434618
2008年06月25日 23:25:10
9楼
我不是暖通专业的 不过也想了解一下 谢谢
回复
dhzrjgs
2008年10月13日 12:31:30
10楼
鉴于你的使用特点,建议采用中央冷源冷量自动补偿的氟制冷系统,冷源采用多机并联可靠,灵活,使用效率高。
回复
zhangzefu2003
2008年10月16日 10:45:37
11楼
2、冻结品:
鸡肠 20kg/盒。
3、入库温度: 15度;
4、出库温度: -25度;
5、数量:10吨(24小时)。
6、土建库,保温采用聚氨脂保温。