商场:给排水、采暖、消防、喷淋、中央空调等,安装顺序是什么?!请指教。还有和电气专业怎么配合?

商场:给排水、采暖、消防、喷淋、中央空调等,安装顺序是什么?!请指教。
还有和电气专业怎么配合?
免费打赏
宝贝佳林
2014年04月02日 19:59:04
2楼
管道施工中的避让原则 该帖被浏览了130次 | 回复了0次 1、小管让大管:小管绕弯容易,且造价低。 2、分支管让主干管:分支管一般管径较小,避让理由见第1条,另外还有一点, 分支管的影响范围和重要性不如主干管。 3、有压管让无压管(压力流管让重力流管):无压管(或重力流管)改变坡度 和流向,对流动影响较大。 4、给水管让排水管:除了上述第3条原因外,通常排水管管径大,且水中杂质 多。 5、常温管让高(低)温管(冷水管让热水管、非保温管让保温管):高于常温 要考虑排气;低于常温要考虑防结露保温。 6、低压管让高压管:高压管造价高,且强度要求也高。 7、气体管让水管:水流动的动力消耗大。 8、金属管让非金属管:金属管易弯曲、切割和连接。 9、一般管道让通风管:通风管道体积大,绕弯困难。 10、阀件小的让阀件多的:考虑安装、操作、维护等因素。 11、施工简单的避让施工难度大的:这是从避免增加安装难度方面考虑的。 12、工程量小的让工程量大的:这是从避免增加安装工程量方面考虑的。 13、技术要求低的管线让技术要求高的管线:这是从避免增加技术要求难度方面 考虑的。 14、检修次数少的方便的让检修次数多的和不方便的:这是从后期维护方面考虑 的。 15、非主要管线避让主要管线:这是从功能重要程度方面考虑的。 16、临时管线避让永久管线:这是从管线使用寿命方面考虑的。 17、新建管线避让已建成的管线:这是从减少造价、工程量和施工难度等方面考 虑的
回复
jilinfanguangkui
2014年04月02日 20:24:41
3楼
学习,路过
回复
cpoh1w88
2014年04月15日 10:12:55
4楼
宝贝佳林 发表于 2014-4-2 19:59 管道施工中的避让原则 该帖被浏览了130次 | 回复了0次 1、小管让大管:小管绕弯容易,且造价低。 2、分支 …这个,虽然比较笼统。
回复
slyj409
2014年04月15日 10:25:14
5楼
不错不错不错不错不错
回复
ymwatcher
2014年09月26日 17:17:27
7楼
很有价值,收藏了,谢谢楼主了,支持楼主,关注楼主。。。
回复
qq_1404129185348
2014年10月21日 13:17:03
8楼
cpoh1w88 发表于 2014-4-15 10:12 这个,虽然比较笼统。不错不错不错不错不错
回复
chenshanwei2010
2014年10月22日 11:34:16
9楼
呵呵 学习一下下!
回复
chenshanwei2010
2014年10月29日 08:21:49
10楼
呵呵 路过学习一下的啦
回复
chenshanwei2010
2014年11月11日 09:45:38
11楼
呵呵 路过 学习一下
回复
co1425272471007
2015年03月19日 07:43:39
12楼
不错不错~~~~