突出屋顶的电梯间,水箱间结构设计
wangyangzhitan
2014年03月28日 20:19:07
只看楼主

本帖最后由 wangyangzhitan 于 2014-3-28 20:55 编辑 请教论坛各位前辈——突出屋顶的楼梯间,电梯间,水箱间的结构应该怎样设计? 小弟这里有一个问题:主体结构师钢筋混凝土框架,按照规范突出屋面部分也应该用框架承重,但是在建筑设计时为了使立面美观,框架柱没有突出,采用了和墙厚一致的暗柱,即宽200,初步想法是将柱截面定为200*200或者200*400,框架梁截面定为200*400。

本帖最后由 wangyangzhitan 于 2014-3-28 20:55 编辑

请教论坛各位前辈——突出屋顶的楼梯间,电梯间,水箱间的结构应该怎样设计?
小弟这里有一个问题:主体结构师钢筋混凝土框架,按照规范突出屋面部分也应该用框架承重,但是在建筑设计时为了使立面美观,框架柱没有突出,采用了和墙厚一致的暗柱,即宽200,初步想法是将柱截面定为200*200或者200*400,框架梁截面定为200*400。
由于电梯机房的要求在原电梯井基础上扩大,电梯机房的四个角柱中有两个落在梁上,这个框架结构的梁柱尺寸可行吗?下面两张图一张是建筑平面布置,一张是我尝试做的结构平面布置
(楼梯间出屋面3000mm,电梯间出屋面4200,其上设900mm夹层,再往上则是水箱——这样设置是因为老师要求水箱底部到顶层用水高度处需要7m高差)
PS:这是毕业设计的一部分,结构不太合理,前辈们多包容下菜鸟哈~~小弟在此拜谢!



QQ图片20140328200648.jpg


QQ图片20140328204824.jpg

免费打赏
wjnzhjh
2014年03月31日 21:57:08
12楼
200太小,不满足规范的最小尺寸要求。起码350
出屋面的楼、电梯间要用框架,不能做砌体
回复
hyj1061987761
2014年04月01日 08:03:18
13楼
好东西谢谢
回复
春风拂柳
2014年04月01日 08:34:07
14楼
wjnzhjh 发表于 2014-3-31 21:57 200太小,不满足规范的最小尺寸要求。起码350出屋面的楼、电梯间要用框架,不能做砌体柱截面大小跟高度、设防烈度有关。你说的对:出屋面的楼、电梯间要用框架,不能做砌体。
回复
春风拂柳
2014年04月01日 08:34:45
15楼
wjnzhjh 发表于 2014-3-31 21:57 200太小,不满足规范的最小尺寸要求。起码350出屋面的楼、电梯间要用框架,不能做砌体柱截面大小跟高度、设防烈度有关。你说的对:出屋面的楼、电梯间要用框架,不能做砌体。
回复
春风拂柳
2014年04月01日 08:35:34
16楼
wjnzhjh 发表于 2014-3-31 21:57 200太小,不满足规范的最小尺寸要求。起码350出屋面的楼、电梯间要用框架,不能做砌体柱截面大小跟高度、设防烈度有关。你说的对:出屋面的楼、电梯间要用框架,不能做砌体。
回复
lastkillerowner
2014年04月01日 10:02:10
18楼
完全可以啊,楼主不要纠结。
回复
liangke80
2014年04月01日 17:22:20
19楼
路过,学习了
回复
土木结构
2014年04月01日 19:40:23
20楼
该部位要加强
回复
攻城师6212
2014年04月01日 21:53:53
21楼
个人一般做成200x400的梁上柱或L型梁上柱,下部支撑的框架梁宽适当做宽,便于梁上起柱的施工,但我这里是6度区。能有框架柱伸上来最好,但考虑到整个柱网布置与建筑使用要求,全框架结构的楼梯间四角布柱很少碰到,也许是我接触的面太少,毕竟6度区比较宽松。
回复
jinggaiyu
2014年04月02日 11:36:28
22楼
柱子太小了,建议还是要做成L型柱。框架结构楼梯间四角还是尽量把柱伸上来。
回复

相关推荐

APP内打开