突出屋顶的电梯间,水箱间结构设计
wangyangzhitan
2014年03月28日 20:19:07
只看楼主

本帖最后由 wangyangzhitan 于 2014-3-28 20:55 编辑 请教论坛各位前辈——突出屋顶的楼梯间,电梯间,水箱间的结构应该怎样设计? 小弟这里有一个问题:主体结构师钢筋混凝土框架,按照规范突出屋面部分也应该用框架承重,但是在建筑设计时为了使立面美观,框架柱没有突出,采用了和墙厚一致的暗柱,即宽200,初步想法是将柱截面定为200*200或者200*400,框架梁截面定为200*400。

本帖最后由 wangyangzhitan 于 2014-3-28 20:55 编辑

请教论坛各位前辈——突出屋顶的楼梯间,电梯间,水箱间的结构应该怎样设计?
小弟这里有一个问题:主体结构师钢筋混凝土框架,按照规范突出屋面部分也应该用框架承重,但是在建筑设计时为了使立面美观,框架柱没有突出,采用了和墙厚一致的暗柱,即宽200,初步想法是将柱截面定为200*200或者200*400,框架梁截面定为200*400。
由于电梯机房的要求在原电梯井基础上扩大,电梯机房的四个角柱中有两个落在梁上,这个框架结构的梁柱尺寸可行吗?下面两张图一张是建筑平面布置,一张是我尝试做的结构平面布置
(楼梯间出屋面3000mm,电梯间出屋面4200,其上设900mm夹层,再往上则是水箱——这样设置是因为老师要求水箱底部到顶层用水高度处需要7m高差)
PS:这是毕业设计的一部分,结构不太合理,前辈们多包容下菜鸟哈~~小弟在此拜谢!



QQ图片20140328200648.jpg


QQ图片20140328204824.jpg

免费打赏
maolinjie000
2014年03月30日 10:14:48
2楼
新人学习了、、、
回复
superc527
2014年03月30日 15:17:12
3楼
建议柱子可以做成L型。
回复
chyw19900817
2014年03月30日 18:06:35
4楼
不错的资料,感谢楼主分享
回复
wangyangzhitan
2014年03月30日 21:03:37
5楼
楼主表示——楼主是来问问建议的,这个只是不完善的初稿啊:'(
回复
wangyangzhitan
2014年03月30日 21:04:03
6楼
superc527 发表于 2014-3-30 15:17 建议柱子可以做成L型。L型不知道怎么计算了。。
回复
yaslean
2014年03月30日 21:40:07
7楼
设防烈度不大的话,可以用这种梁上立柱形式的,非震区及六度区较常见。我一般做到200*400的柱子。
回复
cdab29797
2014年03月31日 09:50:30
8楼
新人学习了、、、.
回复
wangyangzhitan
2014年03月31日 10:07:42
9楼
yaslean 发表于 2014-3-30 21:40 设防烈度不大的话,可以用这种梁上立柱形式的,非震区及六度区较常见。我一般做到200*400的柱子。谢谢,很有帮助:D
回复
画图匠1
2014年03月31日 17:01:28
10楼
那柱子做异形柱 不然那截面太小了 而且梁截面宽度要大于一些
回复
wangyangzhitan
2014年03月31日 20:40:02
11楼
lshg336023 发表于 2014-3-31 17:01 那柱子做异形柱 不然那截面太小了 而且梁截面宽度要大于一些那就梁截面要大于柱宽200?
回复

相关推荐

APP内打开