多层建筑是否需要设消火栓水泵?
zuhaitingtao
2014年03月27日 18:33:35
只看楼主

在市政水压不够的情况下,多层建筑是否需要设消火栓水泵?做了7、8年的设计了,每次碰到这个问题,就要到网上搜索一遍,去看看别人做的类似工程,室内消火栓系统没有做消火栓水泵,屋顶梯顶上设个消防水箱重力流而下,也通过了审图,但是总找不到很肯定理由。 今日看规范,忽然得到一明确提示。提出来,大家分析分析,对不对?先不谈消防水池,消防水池和消防水泵没有直接联系,这里不做分析讨论。 首先,看几个规范注解,《建规》8.4.3.8条“高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施;”《建规》8.4.4条“设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。” 《技术措施》里关于临时高压消防给水系统的注解:“水压和流量平时不完全满足灭火时的需要,在灭火时启动消防泵。当为稳压泵时,可满足压力,但不满足水量;当屋顶消防水箱稳压时,建筑物的下部可满足压力和流量,建筑物的上部不满足压力和流量。”

首先,看几个规范注解, 《建规》8.4.3.8条“高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施;”《建规》8.4.4条“设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。” 《技术措施》里关于临时高压消防给水系统的注解:“水压和流量平时不完全满足灭火时的需要,在灭火时启动消防泵。当为稳压泵时,可满足压力,但不满足水量;当屋顶消防水箱稳压时,建筑物的下部可满足压力和流量,建筑物的上部不满足压力和流量。”
结论: 在市政水压不够的情况下,多层建筑是否需要设消火栓水泵?回答是不需要,但是,1)只有在消防水箱架到足够高位置,其静压可满足最不利点压力要求,这个消火栓系统可看做常高压系统。2)一般消防水箱不可能架很高,建筑也允许,如果消防水箱设置于梯顶,配上稳压泵,静压可满足最不利点压力要求,属于临时高压消防给水系统,可以不设启泵按钮,应该或许要设消防主泵,通过稳压系统启动主泵。3)屋顶消防水箱设置于梯顶,静压不满足要求,必须要设启泵按钮,肯定也要设置消防主泵。4)消防水箱设置于梯顶,配上稳压泵,稳压泵的流量修改为室内消火栓用水量,其实这成了常高压系统。也只有第四种情况,最方便操作也最符合规范要求,有人肯定要说稳压要耗电,那只能是第三情况,消防主泵设置于屋顶水箱旁, 设置启泵按钮。
分析规范真心有点累,太绕!
免费打赏
zuhaitingtao
2014年03月28日 14:13:30
12楼
raoysh 发表于 2014-3-28 14:02 室内消火栓系统没有做消火栓水泵,屋顶梯顶上设个消防水箱重力流而下,也通过了审图,但是总找不到很肯定理 …我个人非常赞同这一说法,设计也方便,灭火也很方便,也很合理,但是缺少一些规范支持,规范也很误导,消防水压静水压不能满足,又何必要求设置室内启泵按钮呢,充实水柱的要求可以通过消防车来满足,缺少一点规范支持。 还是很感谢你的分析!
回复
xwjie
2014年03月28日 19:35:05
13楼
错,临时高压系统必须设泵房,水泵结合器是补充。纯住宅干式竖管,可以不设泵房但要水池,这个水池有半径要求的
回复
zuhaitingtao
2014年03月28日 23:22:52
14楼


我也认同你的观点,这个泵房的位置可以是在水池旁(如果有水池),也可以从市政管直接抽(市政允许的话),也可以在屋顶水箱旁(不需设水池的话)。
只是现在的多层建筑在市政水压不够的情况下,确实只设屋顶水箱很少设泵房。
回复
lweiwei_2009
2014年03月29日 13:21:30
15楼
谢谢分享
回复
hyh026
2014年03月30日 09:20:40
16楼
不设地下消防水池,就在屋顶水箱设增压泵,泵的流量扬程满足灭火所需要的流量和压力。只设水箱不设增压泵,市政压力又不够。不利灭火
回复
水人hm
2014年03月30日 11:55:27
17楼
讨论多了,知道的也多了
回复
小小菲菲
2014年03月31日 07:36:14
18楼
来学习学习,谢谢
回复
华子将军
2014年03月31日 12:03:27
19楼
本帖最后由 hell709988568 于 2014-3-31 14:22 编辑

首先 你要搞清楚消防泵 与增压稳压设备的区别,消防泵吸水水源是消防水源,不是屋顶消防水箱,增压稳压设备是保证屋顶消防提供室内消火栓最不利点的压力要求;其次,增压稳压设备是由气压水罐及水泵组成,平时由气压水罐提供压力,当压力不足增压泵才工作,所以没有耗电量很大的说法。我们这里消火栓箱处的启泵按钮是必须要安装的,这个要启的泵是消防水泵。屋顶水箱只提供火灾前期10min的消防水量,10min以后就是要消防水泵供给了。。。。 在市政水压不够的情况下,多层建筑是否需要设消火栓水泵?回答是不需要 那10min后怎么灭火,这个可以和当地消防部门协商,最近的消防队可以在多长时间内到达。
回复
zhuzg110
2014年03月31日 13:14:06
20楼
市政水压不够就必须设消防水泵的,要是水量满足可以从市政管网直接抽,要是水量不满足要求就要设消防水池。
回复
zuhaitingtao
2014年03月31日 14:16:19
21楼
hell709988568 发表于 2014-3-31 12:03 首先 你要搞清楚消防泵 与增压稳压设备的区别,消防泵吸水水源是消防水源,不是屋顶消防水箱,增压稳压设备 …首先肯定你讲的知识基本都是对的,消防水箱要维持10min灭火时间,消防水池要维持火灾延续时间内灭火时间,同样都是灭火,谁规定消防水箱不是消防水源呢,我说增压稳压设备要耗电维持,我没有说耗电量很大呀,另外,最重要的是我们讨论要不要设消火栓泵,没有消火栓泵,你的启泵按钮用来启动什么?
回复

相关推荐