多层建筑是否需要设消火栓水泵?
zuhaitingtao
2014年03月27日 18:33:35
只看楼主

在市政水压不够的情况下,多层建筑是否需要设消火栓水泵?做了7、8年的设计了,每次碰到这个问题,就要到网上搜索一遍,去看看别人做的类似工程,室内消火栓系统没有做消火栓水泵,屋顶梯顶上设个消防水箱重力流而下,也通过了审图,但是总找不到很肯定理由。 今日看规范,忽然得到一明确提示。提出来,大家分析分析,对不对?先不谈消防水池,消防水池和消防水泵没有直接联系,这里不做分析讨论。 首先,看几个规范注解,《建规》8.4.3.8条“高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施;”《建规》8.4.4条“设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。” 《技术措施》里关于临时高压消防给水系统的注解:“水压和流量平时不完全满足灭火时的需要,在灭火时启动消防泵。当为稳压泵时,可满足压力,但不满足水量;当屋顶消防水箱稳压时,建筑物的下部可满足压力和流量,建筑物的上部不满足压力和流量。”

首先,看几个规范注解, 《建规》8.4.3.8条“高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施;”《建规》8.4.4条“设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。” 《技术措施》里关于临时高压消防给水系统的注解:“水压和流量平时不完全满足灭火时的需要,在灭火时启动消防泵。当为稳压泵时,可满足压力,但不满足水量;当屋顶消防水箱稳压时,建筑物的下部可满足压力和流量,建筑物的上部不满足压力和流量。”
结论: 在市政水压不够的情况下,多层建筑是否需要设消火栓水泵?回答是不需要,但是,1)只有在消防水箱架到足够高位置,其静压可满足最不利点压力要求,这个消火栓系统可看做常高压系统。2)一般消防水箱不可能架很高,建筑也允许,如果消防水箱设置于梯顶,配上稳压泵,静压可满足最不利点压力要求,属于临时高压消防给水系统,可以不设启泵按钮,应该或许要设消防主泵,通过稳压系统启动主泵。3)屋顶消防水箱设置于梯顶,静压不满足要求,必须要设启泵按钮,肯定也要设置消防主泵。4)消防水箱设置于梯顶,配上稳压泵,稳压泵的流量修改为室内消火栓用水量,其实这成了常高压系统。也只有第四种情况,最方便操作也最符合规范要求,有人肯定要说稳压要耗电,那只能是第三情况,消防主泵设置于屋顶水箱旁, 设置启泵按钮。
分析规范真心有点累,太绕!
免费打赏
xwjie
2014年03月27日 21:01:00
2楼
理解错误,你看看不设水池泵房的条件就明白了
回复
云飘飘
2014年03月28日 06:50:28
3楼
主要看室内外消防用水量,市政水压的情况,然后去套规范、设计手册相关内容
回复
zuhaitingtao
2014年03月28日 09:34:05
4楼
xwjie 发表于 2014-3-27 21:01 理解错误,你看看不设水池泵房的条件就明白了规范只定义设不设消防水池的条件,好像没有规定设不设消防水泵的条件,如果市政允许,消防水泵可以直接从市政水管上抽水,消防水池和消防水泵没有直接联系,你说呢?
回复
李工在线
2014年03月28日 09:35:40
5楼
支持楼主希望楼主多发精品好帖...........
回复
zuhaitingtao
2014年03月28日 09:51:31
6楼
云飘飘 发表于 2014-3-28 06:50 主要看室内外消防用水量,市政水压的情况,然后去套规范、设计手册相关内容室内外消防用水量大于25L/s是设置消防水池必要条件,是管径大小和水泵流量参数的选择依据。充实水柱的要求和市政水压的情况,是决定加不加压的选择依据,加压可以是生活泵打入消防水箱,消防水箱静压维持满足最不利点压力要求,但是不一定要选消防主泵呀,你说呢?
回复
w-jwei
2014年03月28日 10:01:24
7楼
1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。


第1条,只要管径足够大,一般是没有问题的。
第2条,满足两个条件要做,一是市政给水主枝状或只有一条进水管,且室内外消防用水量之各大于25L/S。
回复
zuhaitingtao
2014年03月28日 10:03:31
8楼
w-jwei 发表于 2014-3-28 10:01 1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;2 市政给水 …谢谢版主的回复,我说的消防水泵设置条件,不是消防水池的设置条件!
回复
xwjie
2014年03月28日 13:17:11
9楼
1设水池了要设泵房
2压力不够了要泵房
回复
zuhaitingtao
2014年03月28日 13:51:35
10楼
xwjie 发表于 2014-3-28 13:17 1设水池了要设泵房2压力不够了要泵房有一种情况,设了消防水池可以不设消火栓泵:当市政给水管为枝状或只有1条进水管,且室内外消防用水量之和大于25/s,这无疑要设置消防水池,但是只有市政压力足够,市政管径大小且这1条进水管径大小满足室内外用水量的要求,我没有理由设置消火栓水泵,规范也允许。至于设置的消防水池只是用于消防车直接从消防水池的取水口取水,来用于灭火。
回复
raoysh
2014年03月28日 14:02:53
11楼
室内消火栓系统没有做消火栓水泵,屋顶梯顶上设个消防水箱重力流而下,也通过了审图,但是总找不到很肯定理由。讨论增不增压没有意义,不设消防水池也保证水量才是关键。本案例能通过图审规范依据是水量能保证,就是还达不到做消防水池的要求,但水压不够,必须设置水泵接合器,失火时从室外消火栓接水经水泵接合器加压供水,故不设加压泵。
回复