多层建筑是否需要设消火栓水泵?
zuhaitingtao
2014年03月27日 18:33:35
只看楼主

在市政水压不够的情况下,多层建筑是否需要设消火栓水泵?做了7、8年的设计了,每次碰到这个问题,就要到网上搜索一遍,去看看别人做的类似工程,室内消火栓系统没有做消火栓水泵,屋顶梯顶上设个消防水箱重力流而下,也通过了审图,但是总找不到很肯定理由。 今日看规范,忽然得到一明确提示。提出来,大家分析分析,对不对?先不谈消防水池,消防水池和消防水泵没有直接联系,这里不做分析讨论。 首先,看几个规范注解,《建规》8.4.3.8条“高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施;”《建规》8.4.4条“设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。” 《技术措施》里关于临时高压消防给水系统的注解:“水压和流量平时不完全满足灭火时的需要,在灭火时启动消防泵。当为稳压泵时,可满足压力,但不满足水量;当屋顶消防水箱稳压时,建筑物的下部可满足压力和流量,建筑物的上部不满足压力和流量。”

首先,看几个规范注解, 《建规》8.4.3.8条“高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施;”《建规》8.4.4条“设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。” 《技术措施》里关于临时高压消防给水系统的注解:“水压和流量平时不完全满足灭火时的需要,在灭火时启动消防泵。当为稳压泵时,可满足压力,但不满足水量;当屋顶消防水箱稳压时,建筑物的下部可满足压力和流量,建筑物的上部不满足压力和流量。”
结论: 在市政水压不够的情况下,多层建筑是否需要设消火栓水泵?回答是不需要,但是,1)只有在消防水箱架到足够高位置,其静压可满足最不利点压力要求,这个消火栓系统可看做常高压系统。2)一般消防水箱不可能架很高,建筑也允许,如果消防水箱设置于梯顶,配上稳压泵,静压可满足最不利点压力要求,属于临时高压消防给水系统,可以不设启泵按钮,应该或许要设消防主泵,通过稳压系统启动主泵。3)屋顶消防水箱设置于梯顶,静压不满足要求,必须要设启泵按钮,肯定也要设置消防主泵。4)消防水箱设置于梯顶,配上稳压泵,稳压泵的流量修改为室内消火栓用水量,其实这成了常高压系统。也只有第四种情况,最方便操作也最符合规范要求,有人肯定要说稳压要耗电,那只能是第三情况,消防主泵设置于屋顶水箱旁, 设置启泵按钮。
分析规范真心有点累,太绕!
免费打赏
华子将军
2014年03月31日 14:26:47
22楼
zuhaitingtao 发表于 2014-3-31 14:16 首先肯定你讲的知识基本都是对的,消防水箱要维持10min灭火时间,消防水池要维持火灾延续时间内灭火时间, …这种做法我找不出违反哪个强条,但是在我们这 这样做 估计校核的时候就被pass掉了 一个老设计师和我说过 只有不是规范明确可以不设的 最好都设上这是终身责任制的
回复
zuhaitingtao
2014年03月31日 14:31:29
23楼
hell709988568 发表于 2014-3-31 14:26 这种做法我找不出违反哪个强条,但是在我们这 这样做 估计校核的时候就被pass掉了 一个老设计师和我说过 …首先,还是谢谢你的回复 规范很明确呀,我开题就讲了:《建规》8.4.3.8条“高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施;”
回复
华子将军
2014年03月31日 14:51:20
24楼
zuhaitingtao 发表于 2014-3-31 14:31 首先,还是谢谢你的回复 规范很明确呀,我开题就讲了:《建规》8.4.3.8条“高层厂房(仓库)和高位消 …“仔细看建筑防火规范,没有一条提到什么情况下需要做水泵房,比如说,一个四层的厂房,市政水压没有满足消防压力的要求,但是我在屋面上设置一个消防水箱,系统设一水泵结合器,在厂房120米保护范围内做一消防水池,那么我就可以了,我就不做水池都没事,或者说我连水箱都不做,这样也没有事的。” 这是网友说的
回复
zuhaitingtao
2014年03月31日 15:12:33
25楼
hell709988568 发表于 2014-3-31 14:51 “仔细看建筑防火规范,没有一条提到什么情况下需要做水泵房,比如说,一个四层的厂房,市政水压没有满足 …仔细看看我上面的回复,该工程的水枪充实水柱你如何满足?
回复
chuangyishejiyuan
2014年05月04日 16:19:34
26楼
我很理解楼主的疑惑 因为我对这个也很疑惑
多层建筑往往不需要设置水泵房和消防水池 这就是默认为市政压力水量足够最不利消火栓压力需求 此处可视为常高压了。。。。
那按照《建规》8.4.4条“设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱 此处是不必要设置消防水箱的 但通常的做法大家又都设置了 让人很是不解
回复
john-gps
2014年05月05日 23:19:30
27楼
我是来学习的
回复
一眼望到黑
2014年05月09日 15:10:06
28楼
感觉有点乱,也是推论,不怎么具有说服力。能不能用室外消防的临时低压解释呢,如果没有设置泵的话,消防车来了也是采用室外灭火,室内的消火栓也不用
回复
ant119
2014年05月10日 11:04:13
29楼
可以联系我们的工程师,专业从事消防生产,安装!
回复
woailelili2011
2014年10月22日 22:35:01
30楼
楼主,我和你一样啊。
水压问题,不用纠结,必然是不够的。
我的理解是,对于只设了消火栓系统的小型建筑,地方消防队认可的情况是,是可以不设消防泵房的,不认可就增加,
对于设消火栓,自动喷淋的建筑,危险程度高,体量大,要设消防泵加压。
回复
fu584455801
2015年03月25日 11:41:09
31楼
我此刻也纠结了这个问题,和你一样纠结。消防水箱不满足最不利点消火栓水压时,应设置远程气泵按钮。 请问最不利点消火栓水压是多少??是静水压?出水压? 水柱大于7m? 静压高规才有的,小于100m 0.07 大于100 0.15 。多层建筑没有明确规定消防水箱不满足最不利点消火栓水压?