请问三面有土一面没土地下室能当嵌固端吗,4层地下室,上面有6懂高层塔楼,地下室首层顶板能做嵌固端吗,求指导
请问三面有土一面没土地下室能当嵌固端吗,4层地下室,上面有6懂高层塔楼,地下室首层顶板能做嵌固端吗,求指导
2楼
当然不能啊。楼主要加强学习啊。
回复
3楼
主楼只是荷载的传递者,只要有挡土墙把水平荷载传递到地基,那完全可以看做地下室
回复
4楼
fegegedagdg 发表于 2014-3-25 13:14 当然不能啊。楼主要加强学习啊。能请教一下为什么吗
回复
5楼
naqin 发表于 2014-3-25 14:41 主楼只是荷载的传递者,只要有挡土墙把水平荷载传递到地基,那完全可以看做地下室我知道是地下室 我是说能不能做嵌固端
回复
6楼
zhanzi007 发表于 2014-3-25 14:59 能请教一下为什么吗地下室作为嵌固端需满足抗侧刚性比,详见高规5.3.7及12.2.1条相关规定
回复
7楼
楼主好威武
回复
8楼
天星逐月 发表于 2014-3-25 15:09 地下室作为嵌固端需满足抗侧刚性比,详见高规5.3.7及12.2.1条相关规定哦 谢谢啦,我看看啊
回复
9楼
zqygame 发表于 2014-3-25 15:20 楼主好威武我也是这么觉得的
回复
10楼
地下室顶板作为嵌固端,四面挡土,层刚比2
回复
11楼
不太了解,不过看了看楼上回复的,学习了一点
回复