是过流? 是合闸涌流? 谐波? 接触器都烧上面三组辅助触点。发生烧接触器是连续的放炮声。
是过流? 是合闸涌流? 谐波? 接触器都烧上面三组辅助触点。发生烧接触器是连续的放炮声。
2楼
有人吗???
回复
3楼
沉了啊!
回复
4楼
帮你顶一下,你可以找当地做配电柜的厂家过去帮你看一下!
回复
5楼
@ SCR 有人吗?
回复
6楼
擦 这个难说,
回复
7楼
回复
8楼
我是做电容柜的,没有装电抗器的原因。在接触器短开瞬间烧接触器下短,如果有电抗器,接触器上端是保险,当有一个保险熔短,会烧接触器上端。最好把保险换成dz-47小型断路器。
回复
9楼
我在八十年代就自做电容器柜了,我理解是放电不充分,没放完就又合闸了, 是吧!?(你看,不是烧了一个接触器的!)
回复
10楼
希望大侠解释啊,我等菜鸟坐等
回复
11楼
电压过大,第一排熔断器换成断路器,下面不变。
回复