请问 1.应急照明需要设置双电源吗?
烧柴油的ufo
2014年03月22日 22:32:56
来自于防雷减灾
只看楼主

请问1.应急照明需要设置双电源吗?2.应急照明也有属于三级的吗? 我觉得应急照明既然属于消防负荷了 定义为至少二级 没问题吗?3.能把自带蓄电池当做一路回路?4.如果蓄电池可以作为一路回路,那么应急怎么样总电源处是不是就可以不用双电源进线了?

请问
1.应急照明需要设置双电源吗?
2.应急照明也有属于三级的吗? 我觉得应急照明既然属于消防负荷了 定义为至少二级 没问题吗?

3.能把自带蓄电池当做一路回路?

4.如果蓄电池可以作为一路回路,那么应急怎么样总电源处是不是就可以不用双电源进线了?


免费打赏
云飘飘
2014年03月23日 07:14:01
2楼
民用建筑电气设计规范第13章节有很详细的要求,能够解答你的疑惑
回复
梦就在
2014年03月23日 07:30:17
3楼
楼上正解,顶
回复
l521523
2014年03月24日 10:04:02
4楼
楼上正解,定
回复
番茄0号
2014年03月24日 23:37:39
5楼
2.应急照明也有属于三级的吗? 我觉得应急照明既然属于消防负荷了 定义为至少二级 没问题吗?
回答:消防负荷也有三级的,《民建》有详细规定。
回复
chuan0919
2014年03月25日 14:37:44
6楼
双电源 末端切换
回复
qiqikakaka
2014年03月31日 11:16:24
7楼
一般的多层建筑我都是做成一回路电源+自带蓄电池组
回复
烧柴油的ufo
2014年04月19日 20:06:01
8楼
qiqikakaka 发表于 2014-3-31 11:16 一般的多层建筑我都是做成一回路电源+自带蓄电池组那你设计的应急照明点亮是怎么实现的?
回复
lskyship
2014年04月20日 00:49:39
9楼
当室外消火栓用水量不超过25L/s时,不管消防还是非消防,全部是三级负荷,单电源!!!如果没有火灾报警,应急照明选用个猫眼灯就行了

室外消火栓用水量请咨询给排水专业
回复

相关推荐

APP内打开