现遇到一个项目是二类建筑,但应急照明回路用的三级负荷供电方式,说是由于应急照明灯自带电池,断了电也能用,请问有什么规范可以反驳这个说法呀?谢谢!
现遇到一个项目是二类建筑,但应急照明回路用的三级负荷供电方式,说是由于应急照明灯自带电池,断了电也能用,请问有什么规范可以反驳这个说法呀?谢谢!
2楼
《民用建筑电气设计规范》
12.9.11
应急照明电源应符合下列要求:
2.当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
回复
3楼
只要设置了单独的专用回路和专用的照明配电箱,这种做法就是正确的
回复
4楼
路过。学习一下:$
回复
5楼
请问
1.应急照明需要设置双电源吗?
2.应急照明也有属于三级的吗? 我觉得应急照明既然属于消防负荷了 定义为至少二级 没问题吗?
3.能把自带蓄电池当做一路回路?
4.如果蓄电池可以作为一路回路,那么应急怎么样总电源处是不是就可以不用双电源进线了?
回复
6楼
本帖最后由 烧柴油的ufo 于 2014-3-23 15:14 编辑 云飘飘 发表于 2014-3-22 07:42 只要设置了单独的专用回路和专用的照明配电箱,这种做法就是正确的请问我么理解有错误吗? 二级负荷应急照明可以单回路,但是要单独回路,专用配电箱,灯具带蓄电池(失电自动切换)?有火灾自动报警就上强启,没有火灾报警不上强启?
回复