楼梯间休息平台照明配管问题
adadadad1111
2014年03月16日 21:37:18
只看楼主

本帖最后由 adadadad1111 于 2014-3-16 21:38 编辑 刚接触设计不久,这张图片是随便找的。意思就是左侧休息平台的照明,管线应该怎么接到左边那个灯?听别人说管线只能先从顶板或者底板走,和沿墙竖直敷设,一般不会沿楼梯板斜面敷设,那么怎么才能接到左边那个灯?各位师傅赐教。

本帖最后由 adadadad1111 于 2014-3-16 21:38 编辑

刚接触设计不久,这张图片是随便找的。意思就是左侧休息平台的照明,管线应该怎么接到左边那个灯?
听别人说管线只能先从顶板或者底板走,和沿墙竖直敷设,一般不会沿楼梯板斜面敷设,那么怎么才能接到左边那个灯?
各位师傅赐教。



20110406_7a83011d56e814fa9d59VArQD5zMEQvE.jpg

免费打赏
woheni2010
2014年03月18日 09:36:49
12楼
一般比走楼梯斜板
回复
ssqqugamd
2014年03月18日 11:06:56
13楼
一般都是由上一层楼梯边开关沿墙下引至缓步台灯位。那张图不对。那个灯必需两个开关能同时控制。
回复
hdh6709
2014年03月18日 16:27:25
14楼
是的,也做了10多年了,没有沿楼梯的!!
回复
爽歪歪
2014年03月18日 16:35:45
15楼
不会沿着楼梯斜板上去,都是沿着楼梯间的两面墙敷设的
回复
iloveyou889
2014年03月18日 20:26:11
16楼
最快捷就是沿楼梯板里走
回复
lsj740327
2014年03月18日 21:39:59
17楼
在这只能学习了
回复
haizitumu
2014年03月18日 23:06:19
18楼
如果是施工的话,楼梯间照明干线可以从斜面埋设——这个有实际生产经验。
回复
xiangjiangwan2011
2014年03月19日 09:14:41
19楼
沿楼梯板斜面敷设没问题 :lol:lol
回复
ssqqugamd
2014年03月19日 09:25:06
20楼
xiangjiangwan20 发表于 2014-3-19 09:14 沿楼梯板斜面敷设没问题墙和砼施工时间不同步只能在砖墙施工时配管,硬要沿楼梯板斜面敷设是没有问题,但是工艺很麻烦,一般很少这么施工的。
回复
daihao119
2014年03月19日 09:28:01
21楼
最好是上下层穿管走线:lol
回复

相关推荐

APP内打开