楼梯间休息平台照明配管问题
adadadad1111
2014年03月16日 21:37:18
只看楼主

本帖最后由 adadadad1111 于 2014-3-16 21:38 编辑 刚接触设计不久,这张图片是随便找的。意思就是左侧休息平台的照明,管线应该怎么接到左边那个灯?听别人说管线只能先从顶板或者底板走,和沿墙竖直敷设,一般不会沿楼梯板斜面敷设,那么怎么才能接到左边那个灯?各位师傅赐教。

本帖最后由 adadadad1111 于 2014-3-16 21:38 编辑

刚接触设计不久,这张图片是随便找的。意思就是左侧休息平台的照明,管线应该怎么接到左边那个灯?
听别人说管线只能先从顶板或者底板走,和沿墙竖直敷设,一般不会沿楼梯板斜面敷设,那么怎么才能接到左边那个灯?
各位师傅赐教。



20110406_7a83011d56e814fa9d59VArQD5zMEQvE.jpg

免费打赏
y806099267
2014年03月16日 21:59:41
2楼
沿楼梯板斜面敷设没问题
回复
ly3206090130
2014年03月16日 23:31:52
3楼
我觉得应该是顺着楼梯旁边的墙敷设的吧。
回复
azhen501010
2014年03月17日 13:17:54
4楼
非常赞同楼住的观点。
回复
我叫大夫
2014年03月17日 13:57:16
5楼
同意二楼。
回复
henryhan316
2014年03月17日 15:55:28
6楼
同意二楼,但是走线绝对不会杂楼梯里走线!
回复
wangjingshan14
2014年03月17日 16:19:57
7楼

同意:)沿楼梯板斜面敷设
回复
lyf830619
2014年03月17日 20:54:55
8楼
按照图中连线的敷设的话,应该是沿着楼梯斜墙敷设
回复
梦就在
2014年03月17日 22:23:10
9楼
非常赞同楼住的观点。
回复
sunyh2013
2014年03月18日 09:09:03
10楼
俺学习一下啊:)
回复
九天之上
2014年03月18日 09:27:34
11楼
一般不会走楼梯斜板(这么多年还没见过走楼梯版的),走顶板与墙体并穿梁
回复