求指导车库顶板施工临时通道的计算
ly327294133
2014年03月15日 22:19:12
只看楼主

本帖最后由 ly327294133 于 2014-3-15 22:21 编辑 1、首先介绍下"小的",”小的“大专毕业(学历低),学的基础工程!结构力学没学过,现在做施工。非常想搞懂现场,结构受力分析计算等。(求大神指点)2、现在所待得项目是3栋17层加一个地下车库。由于现场条件局限2#楼的南侧是1#楼和北侧是3#楼,楼与楼之间是车库。2#没有施工便道,现在车库顶板施工完了。想用顶板做施工便道(走混凝土罐车40T、拆塔吊的25吊车、等主体施工完了土方回填的50铲车25T ),可是不会计算受力分析,(现场也没有会算)还望论坛里的高手指点”小的“

本帖最后由 ly327294133 于 2014-3-15 22:21 编辑

1、首先介绍下"小的",”小的“大专毕业(学历低),学的基础工程!结构力学没学过,现在做施工。非常想搞懂现场,结构受力分析计算等。(求大神指点)
2、现在所待得项目是3栋17层加一个地下车库。由于现场条件局限2#楼的南侧是1#楼和北侧是3#楼,楼与楼之间是车库。
2#没有施工便道,现在车库顶板施工完了。想用顶板做施工便道(走混凝土罐车40T、拆塔吊的25吊车、等主体施工完了土方回填的50铲车25T ),可是不会计算受力分析,(现场也没有会算)还望论坛里的高手指点”小的“
顶板参数如下:厚250mm,C40,板配筋:双层双向„12@200(给大家截个图吧)柱子450X450,该顶板是带坡度的5.4%,小区回填土方(最厚填土1.5m最薄处0.8m,行车路线大概1m填土)
3、求大神指点下“小的”不胜感激!
补充下:截图J--k轴作为施工便道!

4EZAK`F7G35W8}}EQ9_(ZET.jpg

免费打赏
ly327294133
2014年03月16日 08:30:16
2楼
不会沉了吧!自己顶下!
回复
ly327294133
2014年03月16日 11:06:42
3楼
:(:(:(:(:(
回复
ly327294133
2014年03月16日 17:49:09
4楼
真心求助!:(
回复
qq_1395209338066
2014年03月19日 15:17:41
5楼
资料太少了。工程所处地域在那啊。结构层上还得有防水层、北方还得有保温层、上面还得有保护层啊。施工时有没有采取减少混凝土使用量等措施啊。基本上除非设计是可以上车的,其他都是不可以的。不要为了一时小问题给你自己找个大麻烦啊
回复
ly327294133
2014年03月19日 20:49:51
6楼
回复
guxinlangyue01
2014年03月19日 22:24:29
7楼
不能说楼会塌,但从设计来说,肯定是不安全的,罐车荷载大于消防车,设计应该不会考虑,谨慎点,安全第一,工作第二
回复
杰克
2014年03月20日 09:20:54
8楼
车库考虑人防了吗,一般考虑消防车25顿,40顿大了
回复
ly327294133
2014年03月20日 20:13:34
9楼
杰克 发表于 2014-3-20 09:20 车库考虑人防了吗,一般考虑消防车25顿,40顿大了不清楚!行车路线有1m的覆土!现在还没回填!
回复
ly327294133
2014年03月20日 20:14:48
10楼
杰克 发表于 2014-3-20 09:20 车库考虑人防了吗,一般考虑消防车25顿,40顿大了不清楚!行车路线有1m的覆土!现在还没回填!
回复