湿式报警阀铃声长响问题
nsknsk
nsknsk Lv.12
2014年03月14日 16:54:27
只看楼主

喷淋系统在末端放水系统打开的时候湿式报警阀会动作,铃响。但是在关闭末端放水了铃声还在响,是怎么回事儿。我知道要等到上下水力平衡,但是大概要多长时间才正常,我这边要很久!不知道是什么问题!

喷淋系统在末端放水系统打开的时候湿式报警阀会动作,铃响。但是在关闭末端放水了铃声还在响,是怎么回事儿。我知道要等到上下水力平衡,但是大概要多长时间才正常,我这边要很久!不知道是什么问题!
免费打赏
xiaogongr
2014年03月20日 07:57:54
12楼
我感觉应该是湿式报警阀阀瓣卡住了
回复
伯大哥
2014年03月20日 08:53:52
13楼
湿式报警阀阀瓣卡住加上延迟器下面的小孔堵住了,排水不畅,稍有泄漏就一直在响了。
回复
sdqdlby119
2014年03月20日 10:56:28
14楼
学习 :)
回复
chenzq556
2014年03月23日 14:09:51
15楼
你的系统是不是刚竣工不久?是的话,很好解释,管网中空气还没有排净
回复
nsknsk
2014年03月23日 17:17:15
16楼
chenzq556 发表于 2014-3-23 14:09 你的系统是不是刚竣工不久?是的话,很好解释,管网中空气还没有排净刚做完,现在正在调试!!现在还有个问题,末端放水的时候,警铃响一下,停一下,一直这样!
回复
pangjiang27
2014年03月24日 09:31:39
17楼
nsknsk 发表于 2014-3-23 17:17 刚做完,现在正在调试!!现在还有个问题,末端放水的时候,警铃响一下,停一下,一直这样!如果喷淋泵稳压泵的流量不小于1L/s的话,那补水就不会慢。除非你延长器下面排水太多了,那里只是有一个小孔的哦 (是个小配件)
回复
chenzq556
2014年03月24日 13:06:51
18楼
现在还有个问题,末端放水的时候,警铃响一下,停一下,一直这样!
这个现象常规应是管网中空气未排净造成的。
回复
qq_1395211683758
2014年03月25日 08:33:42
19楼
路过,学习学习
回复
shevajay1238
2015年08月29日 09:53:54
20楼
把阀组前的减压阀调一下