湿式报警阀铃声长响问题
nsknsk
nsknsk Lv.12
2014年03月14日 16:54:27
只看楼主

喷淋系统在末端放水系统打开的时候湿式报警阀会动作,铃响。但是在关闭末端放水了铃声还在响,是怎么回事儿。我知道要等到上下水力平衡,但是大概要多长时间才正常,我这边要很久!不知道是什么问题!

喷淋系统在末端放水系统打开的时候湿式报警阀会动作,铃响。但是在关闭末端放水了铃声还在响,是怎么回事儿。我知道要等到上下水力平衡,但是大概要多长时间才正常,我这边要很久!不知道是什么问题!
免费打赏
云飘飘
2014年03月17日 06:59:17
2楼
可能要问问厂家的,是不是报警阀的试水阀没有关闭
回复
xiaogongr
2014年03月17日 08:55:29
3楼
你的管网是不是补水慢啊
回复
nsknsk
2014年03月17日 10:11:02
4楼
xiaogongr 发表于 2014-3-17 08:55 你的管网是不是补水慢啊就靠屋顶的稳压泵!补水慢了就一直报警吗?能不能麻烦讲一下具体的原理啊!!
回复
einstein_li
2014年03月17日 16:14:09
5楼
学习了 辛苦了
回复
xiaogongr
2014年03月18日 13:25:24
6楼
参考一下这个动画能不能明白点
回复
nsknsk
2014年03月18日 16:48:17
7楼
xiaogongr 发表于 2014-3-18 13:25 参考一下这个动画能不能明白点这基本的东西哇!还是不能解释为什么补水慢了会造成长报警的现象啊!不是很清楚关闭末端试水后为什么报警阀还在动作!而且跟补水快慢的关系!解释下啊,大神!!!
回复
xiaogongr
2014年03月19日 07:51:41
8楼
补水慢就会造成阀瓣长时间不能关闭,只要阀瓣开着泄水管就会流水,水力警铃就会不停的响,除非阀瓣关闭
回复
pangjiang27
2014年03月19日 08:37:28
9楼
不知道楼主是否处理好了呢,以我的经验一般因为以下两个问题:
1、延迟器下面的小孔堵住了,排水不畅
2、湿式报警阀阀瓣关闭不严实,可拆开清理下
回复
nsknsk
2014年03月19日 17:18:52
10楼
xiaogongr 发表于 2014-3-19 07:51 补水慢就会造成阀瓣长时间不能关闭,只要阀瓣开着泄水管就会流水,水力警铃就会不停的响,除非阀瓣关闭我觉得也是补水慢造成的,我想知道为什么补水慢会造成这种现象,能不能告诉下原理性的东西!!
回复
nsknsk
2014年03月19日 17:19:14
11楼
pangjiang27 发表于 2014-3-19 08:37 不知道楼主是否处理好了呢,以我的经验一般因为以下两个问题:1、延迟器下面的小孔堵住了,排水不畅2、 …现在基本确定是补水慢了造成的,但是想知道为什么!!!